Buenos días, para diseñar una red de tuberías de enfriadora de agua con tubería acero necesito saber que velocidad y/o perdida de carga es la correcta, y sobre todo cuales son los valores mínimos y máximos para diseñar el circuito.
Las secciones van desde 5" hasta 1/2".
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: velocidad de agua por tubería
hace 13 años 11 meses #37791
La velocidad de agua no debe sobrepasar los 1,5 m/s,en el caso de que las tuberías vayan por el interior de un local o vivienda ya que a partir de esa velocidad hace demasiado ruido. En cuanto a la pérdida de carga debes calcularla en base a los diametros de tubería y accesorios y adecuar la bomba o bombas adecuadas para superar esa perdida de carga.
Existen gráficos para hacer este tipo de cálculos. Seguramente que en el foro debe haber colgado alguno de estos.
Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: velocidad de agua por tubería
hace 13 años 11 meses #37838
Se recomienda que la perdida de carga no exceda los 40 m.m.c.a por cada metro lineal de tuberia, con este valor y el de velocidad que ya te han dado puedes buscar en una tabla y elegir el diámetro que más se adecue a tu sistema, siempre teniendo en cuenta que a mayor diametro menos perdida de carga pero se te encarece bastante la inversion ya que las tuberias son más caras, y el metro lineal de aislamiento también.
De todas maneras tienes que diseñar con el RITE delante porque acotan muchas cosas que debes tener en cuenta.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: velocidad de agua por tubería
hace 11 años 7 meses #98002
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.