• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con evaporador

problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39375

  • villarroelvj8
  • Avatar de villarroelvj8
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Saludos desde venezuela amigos, e estado indagando en su pagina y de verdad me parece increible la cantidad de material que se puede conseguir, muy bueno, ahora habro este tema para ver si me podrian ayudar con un problema que tengo con un aire acondicionado tipo split de 12000 BTU, este presenta un desenpeño del evaporador muy bajo, con una presion de retorno de 60psi, la tuberia tiene una temperatura de algunos 20ºC, por lo que en pocas palabras no cumple su funcion de enfriar el cuarto, e leido algo aqui sobre el recalentamiento, pero la verdad es que no se como resolver esta falla, le agradeceria cualquier sugerencia....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39376

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenass!!
Compañero ¿Podrias darnos mas detalles sobre el problema?.

Referencia del gas, si es o no inverter,temperaturas de habitaculo y exterior.

Haz una inspección visual y descarta cosas como si entran los ventiladores, si el condensador está limpio....

Me dá que puedestener falta de gas así que observa el trazado de las tuberias y mira si ves algo de aceite....

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39379

  • villarroelvj8
  • Avatar de villarroelvj8
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
bueno el tipo de gas es R22, la temperatura de la habitacion a ojo te podria decir que sin el aire acondicionado encendido son unos 28 o 30 grados, el aire se usa para climatizar el cuarto a unos 18 o 20 grados, la temperatura ambiente esta por ensima de los 30 grados generalmente, el condensador y el evaporador si estan limpios, hace poco se le hizo mantenimiento, y tampoco es fugas ni falta de gas, le hice vacio y carga de gas hace poco tambien. Los ventiladores funcionan correctamente.

Lo que les podria decir es que lo mas notable es que la tuberia que viene de la unidad condensadora al evaporador viene relativamente fria (digo relativa puesto que deberia de estar mas fria), pero mas o menos a la mitad de recorrido del evaporador, este tiene al tacto una temperatura ambiente.

La referencia que tengo es que antes de mi un tecnico le hiso unos trabajos a la tuberia, corto unos pedasos doblados y los empato, la verdad no se si fueron soldados o enroscados, le cargaron gas y le colocaron el almaflex a la tuberia, yo pense que podia ser aire dentro de la unidad pero como dije le hice vacio y volvi a cargar con gas nuevo y sigue igual.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por villarroelvj8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39382

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo villarroelvj8 te e movido el post a esta sala ya que se trata de una consulta de climatizacion , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39386

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En aire acondicionado o refrigeracion de Capilar u Orificio, no se usa el Recalentamiento, queda para la Valvula de Expansion, la carga debe ser por Subenfriamiento

www.valycontrol.com.mx/art_tecnicos/impo...iamiento_liquido.pdf

Faltaria saber, longitud de tuberia, tamaño del cuarto, la temperatura exterior, le pega el Sol de la tarde, cuantas personas, uso, si colocaron el aislante independiente en los dos tubos,
Y lo mas importante, ENFRIABA ANTES?
Hay que medir la ALTA, colocar un gusanillo, antes del dispositivo de expansion.
Y cuando hay problemas de otro tecnico, toca hacer todo nuevo, siempre asegurandose primero, que el compresor y los motores ventiladores entan bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39392

  • villarroelvj8
  • Avatar de villarroelvj8
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
gracias por la sugerencia amigo, la longitud de la tuberia son unos 4 o 4.5 metros, el cuarto es de mas o menos 4X5X3 metros, la temperatura exterior ya la dije antes, aqui tenemos un clima caluroso asi que generalmente esta por encima de los 35 en el dia, a la unidad condensadora si le pega el sol en la tarde puesto que esta en el techo, el cuarto es solo para una persona y si le colocaron aislantes independientes a cada tuberia.

El aire si enfriaba antes puesto que en realidad este es de un familiar y yo habia estado ahi antes, yo la verdad no tengo tanto tiempo en este campo, pero si me parecio extraño que antes de yo volver a cargar gas, la presion de baja estaba en 75psi y el consumo de la unidad estaba en 4.5 amp, cuando lo que marca en la placa es 5.7, y despues que yo le hice la carga estaba la presion en baja en 65, pero seguia todo igual.

Por lo menos a mi ya se me acabaron los recursos tecnicos que tengo, ya no se que mas revisar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39402

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenass!!.
Compañero discrepo de tu parecer en cuanto que ya se te acabaron los recursos técnicos;como alguien dijo aquí la paciencia es una muy valiosa herramienta.
Vamos a dar por sentado que le hicistes el vacio durante un tiempo y que le cargas al peso.
En cuanto a presión la veo algo alta y un consumo bajo;luego pudiera ser; solo pudiera;que la válvula de cinco vias se esté quedando abierta,reduciendo la capacidad del compresor.
Uno de tantos métodos ( no definitivo) sería tomar la temperatura en la entrada de la válvula correspondiente a la descarga del compresor;y compararla con la obtenida en la salida de esta válvula correspondiente a la entrada del condensador.SI esta última está unos 5ºC mas fria habria de sospechar que por algún motivo la válvula está fugando.

(Perdona que suene un tostón,lo reconozco,pero no sé como explicarlo si no hago un dibujo).
Otra cosa, desconecta la electricidad del equipo,desconcta y pon cinta aislante a los cables de la válvula;conecta un par de cables largos a la bobina de la electroválvula,y por último la s otras puntas de esos cables a un enchufe dando inpulssos cortos a la solenoide ¡¡¡¡¡¡¡PERDÓN ASEGURETE ANTES DE LA TENSIÓN DE LA BOBINA EHHH!!!!!.

Tambien estoy de acuerdo con el compañero joseregue en que tendrás que medir la alta.

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39403

  • villarroelvj8
  • Avatar de villarroelvj8
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
hola, gracias por el animo, y bueno no estoy muy familiarizado con las valvulas pero esta unidad creo que no la tiene, esta unidad no tiene para calefaccion, solo frio, que es para lo que e escuchado que utilizan las valvulas de 4 vias, perdonen si estoy herrado, aqui en venezuela no son tan comunes los equipos de calefaccion y frio puesto que la calefaccion practicamente no se usa, pero para ser sinsero no se para que sirve la valvula de 5 vias.
algo que me habia faltado por decir es que tiene expansion por capilar, y algo que a mi me parecio raro fue que no vi filtro antes del capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39409

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola yo pienso que si funcionaba, y ahora no enfria bien, puede estar bajo de carga, si el condensador esta limpio,y la unidad interior,fuga posible,hay una cosa mas,si el tubo entre el condensador, y el evaporador, se queda blanco el tubo, hay obstruccion,cambiar el filtro,suerte saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39424

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Cordial Saludo.
Cito palabras de joseregue para formular las siguientes preguntas
[color=]En aire acondicionado o refrigeración de Capilar u Orificio, no se usa el Recalentamiento, queda para la Válvula de Expansión, la carga debe ser por Subenfriaminto.[/color]
Superheat= sobrecalentamiento
Subcooling=subenfriaminto
¿Quisiera saber si hay alguna diferencia cuando hablamos de recalentamiento y de sobrecalentamiento, estamos refiriéndonos a definiciones distintas?
¿En la medición del superheat y del subcoolin qué diferencia hay entre los equipos de refrigeración y los de aire acondicionado?
¿en la medición del superheat y del subcoolin qué diferencia hay entre los equipos con capilar, con orificio fijo y con válvulas de expansión auto regulables (VET)?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39438

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Yo pienso que en todo sistema frigorífico hay un recalentamiento y un subenfriamiento al igual que Olfera

Bien es cierto que en un sistema con capilar ajustamos en gran medida estos parámetros con la carga de gas, pero no es que no existan los dos parámetros por que la expansión sea por capilar.

Siguiendo con el tema no puede ser por falta de gas ya que según nos cometas son presiones de succión altas para el tipo de refigerante.

No puede ser una obstrucción en la linea de liquido, ya que si fuera así las presiones en baja disminuirían hacia abajo según la obstrucción, incluso al punto de vació.

Así que mi consideración es que mires el rendimiento del compresor y condensación del sistema (condensador sucio, obstrucción en el condensador, mala ventilación)

Un saludo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39454

  • villarroelvj8
  • Avatar de villarroelvj8
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
como dije antes tambien yo limpie el condensador, asi que por suciedad no es que no disipa bien el calor, la temperatura en el condensador si es elevada, yo me imagino que es por la elevada temperatura que trae el refrigerante por baja, les puedo decir que yo e estado al lado del evaporador funcionando y el ventilador hace su trabajo, pero aun asi el condensador y la tuberia de retorno tienen una alta temperatura. Aunque en un dia lluvioso, el aire acondicionado si trabaja bien.

Otro cosa que vi y no les habia dicho es que antes de yo hacer nuevamente la carga de gas la presion de baja estaba en 78psi aproximadamente, y sin enbargo creo que estaba mas fria la tuberia de baja, pero a pesar de esto el consumo de corriente era bajo.

A mi me pareceria extraño que fuera el compresor dañado porque la unidad completa estaba funcionando bien hasta que le hicieron el trabajo que antes dije, es decir no se que pudieran haber echo antes de mi para provocar esta falla de alta temperatura en alta y baja y poco consumo en corriente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information