hola a todos tengo un pequeño problema con una enfriadora de agua grande de tres compresores esta cambiada el gas a r-422d la presion de alta es muy grande y la de baja muy baja en alta 19kg y baja 2,50kg no le puedo meter mas gas por qu me salta el condensador esta refrigerada por torre esta muy caliente y a penas hay salto termico entre entrada de torre y salida 4 grados mas omenos pero lo raro eque la salida del condensador el tubo de alta si sale mucho mas frio o sea que entiendo que si intercambia calor yo creo que es un problema de recalentamiento de valvula de espansion o algo asi me podeis decir cual es un recalentamiento mas o menos normal y que me puede estar pasando si el racalentamiento es bajo supongo que cierro valvula y si es alto abro que salto termico tendria qu tener muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ENFRIADORA DE AGUA NO RINDE
hace 13 años 9 meses #40770
Hola Faustino. Perdona que te haga algunas preguntas, es para ir descartando. ¿Por qué la sustitución del refrigerante? ¿Tomaste lectura de los parámetros antes de la sustitución? ¿Has sustituido el filtro deshidratador?¿Y la VET? ¿Funcionan los ventiladores de la torre?¿Está limpio el evaporador? Disculpa por tantas preguntas, pero es bueno saber antes de diagnosticar, saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ENFRIADORA DE AGUA NO RINDE
hace 13 años 9 meses #40772
muchas gracias te digo los ventiladores de la torre funcionan el gas era r 22 yo no lo e sustituido ya estaba hace un año el evaporador entiendo que esta limpio y las valvulas de espansion etiendo que son de r22 por lo que se no son necesarias sustituirlas con este gas pero como cada uno te dice una cosa, una cosa que no he comentado y me a pasa cuando estuvimos cargando de gas por que emprici`pio parecia que le faltaba gas al dia siguiente no tenia aceite el circuito lo arrastro y saltaban por presostato de aceite el fitro es nuevo pero no salio nada de aceite
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ENFRIADORA DE AGUA NO RINDE
hace 13 años 9 meses #40816
Aquí tienes una imagen, en este caso se presupuestó solo la sustitución. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Yo ya he hecho alguna que otra transformación y es imprescindible sustituir los orificios de las expansoras, por un Nº inmediatamente superior al que este instalado.
En cuanto a la falta de aceite, eso lo solucionas inyectando aceite POE, que se mezcla con el mineral, y ayuda al retorno del aceite. Lo de las presiones, si es normal que la alta este alta, y la baja baja. En mis varias experiencias, y para que la maquina rinda lo maximo, la alta a 22, y la baja a 4.
En cuanto a la torre, ¿no estaran girando al reves los ventiladores?
¿no estara sucio el condensador?(la cal es fatal para eso)
Suerte con la reparacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ENFRIADORA DE AGUA NO RINDE
hace 13 años 9 meses #40894
En los cambios de refrigerante que he realizado, cambio el filtro y el aceite por uno alquibencenico como el EAL ARTIC 32, el orificio de la vávula de expansión no lo tocamos, eso si, con unas etiquetas marcamos tanto en el compresor como junto a la placa de la máquina que refrigerante y el aceite del compresor que tiene, hay que ser honestos, si llega otro frigorista, este debe de saber que es lo que tiene la máquina dentro.
Lo de mezclar el aceite no lo veo claro, ¿en que proporción realizas la mezcla? supongo que sacaras mineral para poder añadir el POE, si se tubiera que rellenar en un futuro, ¿se sabría en que proporción de debe de realizar?