• Página:
  • 1

TEMA: orbegozo 4500frig. se conecta solo

orbegozo 4500frig. se conecta solo hace 13 años 9 meses #41428

  • jumapra37
  • Avatar de jumapra37
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
buenas es un equipo marca orbegozo 4500 frigo. no inverter y dandese cuenta que hacia hielo todo el evaporador, y era que equipo exterior se conecta solo sin darle al mando y se pone todo helado , puede ser el relé que hay en la placa donde esté la avería y conecte solo al compresor?

gracias ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: orbegozo 4500frig. se conecta solo hace 13 años 9 meses #41431

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Comprueba las tensiones para ver que es lo que esta pasando.

Un Saludo.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: orbegozo 4500frig. se conecta solo hace 13 años 9 meses #41439

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que ya lo comenté en otro post, yo me encontré 2 equipos Haier a los que habían alimentado tanto a la unidad interior como a la exterior. En cuanto subian el automático correspondiente las condensadoras se ponían en marcha... sin comentarios. No quiero decir que sea tu caso, pero hay que estar preparado para cualquier cosa, como te comenta Pablo revisa tensiones.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: orbegozo 4500frig. se conecta solo hace 13 años 9 meses #41479

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Yo tambien me he encontrado varias maquinas en ese estado y es como tu dice un rele que lleva la placa del evaporador.
La verdad es que siempre eran maquinas de marcas menores y compresores decentes en potencia, para mi opinion un rele para un compresor asi es logico que de ese fallo.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: orbegozo 4500frig. se conecta solo hace 13 años 9 meses #41481

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola compañero, a mi me ha ocurrido un caso igual al que me comentas en una maquina de 3000 frigorias Haas. Alimentaba la unidad condensadora y el ventilador del evaporador no funcionaba. Le sustitui la placa de la unidad interior y todo ok. Suerte compañero!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: orbegozo 4500frig. se conecta solo hace 13 años 8 meses #41514

  • jumapra37
  • Avatar de jumapra37
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
gracias a tod@s, respondo:
ya cambié el relé de la placa por otro , y ahora no hace nada de nada ,lo mas seguro es que la placa se haya ido y lo mejor será cambiarla ya que van a empezar a irse componentes de ella , cuando se cambie diré como ha ido.

gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: orbegozo 4500frig. se conecta solo hace 13 años 8 meses #41539

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Los rele no suelen tener referencia a ver si le has puesto uno de diferente voltaje.
Lo mas seguro es cambiar la placa aunque tambien mas caro.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: orbegozo 4500frig. se conecta solo hace 11 años 7 meses #98843

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Lo cambiaste jumapra?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information