• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: equipo de precisión que alcance 12 grados

equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45270

  • araphe
  • Avatar de araphe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenos días, me piden un equipo de precisión para unos locales donde hemos cumplir condiciones de hasta 12 grados.

Creo que ningun equipo de precisión trabaja con estas temperaturas pero si sabéis de alguna marca o tipo de unidades que lleguen o se puedcan acercar a estas condiciones os lo agradezco....

Muchas gracias....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45272

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pero el recinto a enfriar son locales simplemente, es decir me refiero, a que si no están bien aislados, tendrán una carga bastante alta (equipo mucho mayor).

Danos mas datos medidas del recinto, aislamiento , tipo de aislamiento, que va ha haber dentro del habitáculo,aportaciones de calor por (personas, bombillas y demás),provincia en donde esta la instalación.

Teniendo un buen aislamiento no tienes problemas, ahora si es todo lo contrario tendrás que meter muchasssssssssssss frigorías (dependiendo de las medidas del recinto)y olvídate de aire acondicionado.

Danos estos datos y te hago un calculo para esa temperatura.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45279

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Nivel de humedad, lo tienes que mantener? Y sobre todo lo del aislamiento es importante y saber si los accesos al local estan continuamente abiertos o se mantienen cerrados datos, muchos datos xDD
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45280

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Adivina, Adivinador???????
Sin DATOS.
Y empezar con CALOR LATENTE, CALOR SENSIBLE Y RENOVACION DE AIRE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45281

  • araphe
  • Avatar de araphe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
El recinto son una especie de laboratorios por la zona de Toledo.... las temperaturas de trabajo indica que son de 12 a 28 grados y la potencia ya nos viene dada.

Por ejemplo para un recinto de 50 m2, nos pide un equipo de 20000 w para refrigeración con una precisión de 1 grado pero además también nos pide una potencia de 6000 w de calefacción. Aparte de esto habra que colocar un sistema de recuperación de entorno un 10% del caudal. en cuanto a control de humedad no es necesario.

Hay algún tipo de unidad que pueda cumplir con todas estas condiciones ?????? (excluyendo el tema de la recuperación para lo cual podremos los recuperadores correspondientes en cada caso)

Gracias........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45329

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Creo que 12º para AA, no lo veo ( no tengo ni idea de AA). Con frio industrial sin problemas. Un grado es relativamente fácil y por supuesto no hablo de termostatos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45337

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola amigo araphe vete a equipos de refrigeracion ya que tus condiciones son similares a la de una sala de despiece ,matadero , fabrica de helados, elaboración de cárnicos, lácteos, etc etc , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45340

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Existe:
ANALISIS DE CARGA
Y
SIMULACION
Que va a haber en cada Laboratorio?
Un Cientifico, Dos Cientificos, Una Cientifica, Dos Cientificas, etc?
Que Hacen?????
Que Equipos Hay?
O COMO QUIEREN EL RENDIMIENTO DE EL EQUIPO REFERIDO A LA CARGA TOTAL?
10%, 33,333%, 50%, 99%, etc?
NO HAY DATOS.
"EL EQUIPO TIENE QUE COPIAR LA CARGA GENERADA"
ES DECIR
CALORIA QUE ENTRA, CALORIA QUE SACO CON EL EQUIPO.
De esa forma, NO HAY VARIACION DE TEMPERATURA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45360

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

A mi modesto entender, no creo que puedas emplear ningún equipo de aire acondicionado "comercial" para esa función. Ninguno esta diseñado para esa magnitud y a esa temperatura de 12º se va a congelar irremediablemente la evaporadora, máxime si no se puede controlar la humedad. Por otro lado, aunque empleases dispositivos anti-hielo, o de gas caliente, o de otro tipo cualquiera, para evitar los congelamientos; estas medidas irían en contra de mantener la precisión de 1º exigida, por razones obvias.
Como algún compañero te indica, creo que deberías mirar con sistemas de frió, probablemente del sistema en cascada, porque creo que es mas fácil mantener la precisión que te exigen. Lo jodido es cuando tenga que trabajar a 28º. Es difícil de compaginar una cosa con otra.

Saludos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 13 años 6 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45370

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Hay unas unidades condensadoras de Bitzer con variador y el control se puede poner en regulación de temperatura para mantenerla estable. De todas formas no se exactamente como trabajan y no podría asegurar que funcione.
Si tengo superclaro que haciendo algunas cositas con un equipo frio industrial puedes fácilmente bajar del grado de error.

Un simple PID te calculara las necesidades frigorificas sin problema. Lo que es un poco mas delicado es hacerlo funcionar respetando las condiciones de los equipos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45383

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si dices que tienes que tener un grado de diferencial y aparte aportar calor.

Lo primero que necesitas es un control de doble etapa con zona neutra. es decir dependiendo de la temperatura de consigna meta la etapa de frió o la de calor.

Tienes varios fabricantes ako, eliwell los tienen en distintos formatos carril y guía.

Ahora si quieres hacerlo mucho mas exacto necesitaras un control con regulación PID . Es decir la regulación la realiza por pulsaciones dependiendo de la temperatura. Un ejemplo Omron E5CN (bono bonito y barato)

Vamos con el sistema frigorífico.

Olvídate de aire acondicionado eso de primeras, luego puedes utilizar distintos sistemas.

1. Una central de uno o varios compresores dependiendo de la potencia, con un evaporador de placas, deposito de inercia, etcc (es decir agua al canto).
Mantienes una temperatura del agua de 9 grados o menos dependiendo de la temperatura a alcanzar en el recinto. La entrada de agua al intercambiador la realizas a través de una válvula de tres vías con un actuador proporcional 0-10v Dc y el aporte de calor por resistencias (rele de estado solido y pulsos) Todo esto como te dije antes controlado con un control Pid de Omron
Conseguirás no un grado de diferencial, si no la temperatura calcada siempre

2. Sistema frigorífico como te indica manu (como si de una sala de elaboración se tratara). Lo único que con un diferencial de 1 grado tendrás el compresor siempre parando y arrancando. Calor o inviertes o resistencias.

3. Compresor digital scroll para variar la potencia demandada o un semihermetico con variador de frecuencia

4. Una central con un compresor variable (ya se variador de frecuencia o digital)+ uno o mas (dependiendo de la potencia de la instalación) que sea todo o nada

Como ves puedes hacerlo de multitud de formas, ya queda a tu elección y como no al coste de la instalación.

Un saludo y espero a verte ayudado
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45388

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
un sistema de compresor frigorífico sin variador también puede mantener una temperatura estable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information