• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problemas descarche gas caliente.

problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46806

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
hola a todos. con los cambios de temperatura exterior (la bajada de temperaturas), me ha surgido un problema en cascada con las cámaras, en particular con los descarches por gas caliente.
En verano, ningún problema. todo funcionaba bien. Sin embargo, ahora me encuentro con que los descarches por gas caliente no me funcionan bien. El sistema que he empezado a utilizar es de descarche por gas directo del compresor al evaporador. Un derivación de la descarga, una soleoide de descarga al evaporador y nada más. Pero veo que me quedo sin la suficiente eficiencia. En algunos casos, sobre todo en las cámaras de temperatura positiva, con añadir más tiempo al desescarche me basta. Sin embargo, en las de congelación observo que no me rinde esto del gas caliente.
El problema que detecto es que no suministro suficiente presión al evaporador, debido a que el refrigerante prefiere quedarse quieto en el condendasor exterior y la línea de líquido (cerrada durante el descarche).
Mis ideas son:
- porner una solenoide controlada por un presostato de alta en la descarga con el objeto de impedir la descarga al condensador exterior, durante el descarche.
- disminuir en algún punto cerca del evaporador la sección de la tubería (no se sí conseguiría una leve subida de presión y consiguiente mejora)
-o dejarme de líos y volver a las resistencias electricas.
No sé por donde tirar. un saludo y gracias
-
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46808

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola Miguelon,que potencia tiene el compresor que no te hace bien el desescarche?
El evaporador ya vino preparado de fabrica para desescarche por Gas Caliente?
Con que gas Trabaja?
El evaporador que Marca y modelo es.
Tienes separador de liquido en Baja?

Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46810

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
hola.
te cuento.
La potencia de los compresores varían, pero de termino medio, entre 1 y 1.5 cv.
el gas es r-507.
el evaporador no viene preparado de fábrica. la acometida del gas la hago en la entrada del distribuidor, antes de la v. de expansión.
No hay en ningún caso separador de líquido
Los evaporadores varían, pero sulen ser o frimetal o eco, siempre de tiro forzado, para temperatura positiva y negativa.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por MIGUELON.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46813

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
MIGUELON escribió:
hola.
te cuento.
La potencia de los compresores varían, pero de termino medio, entre 1 y 1.5 cv.
el gas es r-507.
el evaporador no viene preparado de fábrica. la acometida del gas la hago en la entrada del distribuidor, antes de la v. de expansión.
No hay en ningún caso separador de líquido
Los evaporadores varían, pero sulen ser o frimetal o eco, siempre de tiro forzado, para temperatura positiva y negativa.

Lo suponia,es el problema que suele ocurrir si el evaporador no viene preparado de fabrica (que hace entrar el gas caliente Despues del Distribuidor) la inyeccion del gas caliente en el sitio que esta le resta mucha efectividad.Justamente las de temp. positiva van mejor porque la necesidad de descarche es inferior.
Aqui lo que creo mas aconsejable es que aumentes sustancialmente los ciclos de descarche y el tiempo.A proposito cuantos tiene programado y con que tiempo?
Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46814

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
En este caso una cámara de congelación, cada dos horas y media, 8 grados de final y quince minutos de duracíon. El evaporador presentaba hielo acumulado.
¿como son los evaporadores que vienen preparados? Me las he tenido que ver con algunos evaporadores que tienen la entrada por la parte superior del colector de baja presión y tampoco me funcionaban bien. en este caso los evaporadores eran frimetal, para inversión de ciclo.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por MIGUELON.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46821

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Los que viene preparados traen la entrada de gas caliente justamente en el colector de Baja de forma que el gas no pasa nunca por los distribuidores.Lo ideal es que entre no por arriba sino justo en el medio de ese colector.Al no tener separador de liquido tambien le resta efectividad al gas caliente.Tambien es necesario parar los ventiladores del condensador durante el descarche.
Que distancia tienes del evaporador al compresor?
El tubo de gas caliente lo llevas Aislado?
Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46822

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El tiempo del descarche no deberia ser menos de 30 min. es poco 15min.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46831

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Me gustaría saber más acerca de este sistema.
¿por que le resta efectividad si entro por el distriuidor? Entiendo que es el recorrido natural del gas a través de evaporador. Si entro por la baja y salgo por la baja, ¿qué recorrido hace el gas en el evaporador?
¿Por qué el hecho de no tener separador de líquido le resta eficacia?
La línea de gas caliente la llevo aislada y los ventiladores los paro siempre.
la distancia varía según la cámara, pero no será muy superior en ningún caso a 10 metros máximo.
gracias por la respuesta. un saludo.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por MIGUELON.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46835

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Fijate en una bomba de calor.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46837

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Deberias entrar por baja y salir despues del distribuidor,sin pasar por valvula,el distriuidor te ayudará a retener la presión de alta.Estaría bien que parases los ventiladores de condensador por presostato,dentro de los limites de trabajo,te ayudaria a mantener la alta.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46838

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
MIGUELON escribió:
Me gustaría saber más acerca de este sistema.
¿por que le resta efectividad si entro por el distriuidor? Entiendo que es el recorrido natural del gas a través de evaporador. Si entro por la baja y salgo por la baja, ¿qué recorrido hace el gas en el evaporador?
¿Por qué el hecho de no tener separador de líquido le resta eficacia?
La línea de gas caliente la llevo aislada y los ventiladores los paro siempre.
la distancia varía según la cámara, pero no será muy superior en ningún caso a 10 metros máximo.
gracias por la respuesta. un saludo.

Al entrar por el distribuidor el gas gas caliente sufre un paso restringido ya que dentro del distribuidor hay un Chicler(orificio calibrado)eso es lo que causa la baja de efectividad,el gas debe entrar lo mas libre posible.
El no tener separador hace que entre en el compresor mezcla liquido/gas por lo tanto no se termina evaporando en el compresor el gas de retorno y cuanto mas frio este menos se calienta en la compresion.
Luego el recorrido dentro del evaporador es el que hace normalmente cuando enfria es el mismo salvo que esta vez es el gas caliente directo del compresor.
Una cosa IMPORTANTISIMA,es necesario tener un separador de aceite tambien,ya que migra bastante por la alta y el evaporador se llena de aceite en los descarches justamente por la llegada de liquido/gas al compresor eso te levanta el aceite en el carter. Luego presenta bajo rendimiento a la hora de enfriar.
Es muy bueno y economico el descarche por gas caliente pero la instalacion tiene que tener los elementos que debe para que vaya bien.
Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: problemas descarche gas caliente. hace 13 años 6 meses #46840

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Esto te va a Gustar:http://www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/dossiers/foroclima2007/14-D.FelixSanz-DANFOSS.pdf

Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information