• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: CALCULOS CLIMATIZACIÓN

Re: CALCULOS CLIMATIZACIÓN hace 13 años 5 meses #47662

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
Amigo Edu dices que la potencia frigorífica es de 15.000 frg. y tambien dices que sabes el COP. Ya tienes dos incógnitas, puedes hallar la tercera, No?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULOS CLIMATIZACIÓN hace 13 años 5 meses #47667

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Otro dato a tener en cuenta para el calculo total de potencia electrica es saber si los fan-coils tienen resistencia electrica de apoyo en bomba de calor
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULOS CLIMATIZACIÓN hace 13 años 5 meses #47708

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
No creo que como dice el compañero Soto Gomez un equipo de 15.000 Frig/h tenga un consumo de 12.540W a no ser tenga resistencias de apoyo pero no creo que sea el caso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULOS CLIMATIZACIÓN hace 13 años 5 meses #47747

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Si realmente son 15.000 frigorias a poco y mediocre la maquina tendrá un cop de 2 o 2,4 seguro con lo cual siendo monofasica no debe pasar los 30A aprox. y en trifasico 10 o 12A, estoy hablando a ojo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULOS CLIMATIZACIÓN hace 13 años 5 meses #47758

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Esos consumos me parecen bastante mas acertados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULOS CLIMATIZACIÓN hace 13 años 5 meses #47810

  • soto gomez
  • Avatar de soto gomez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
perdonar compañeros esta ba muy liado y no pense mucho.....la maquina si es trifasica consume 13 amperios y si es mono fasica 21 amperios...que os parese esta cifra.... ,.-4 areglandome a la teoria de 3000 frg...equivale a 1ooow de potencia,aproximadamente 15000 frg lo divido ente 3000 me da 5ooow ago la ley de on y me da 13 amperios..un saludo de soto gomez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALCULOS CLIMATIZACIÓN hace 11 años 6 meses #99684

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information