TEMA: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento?

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimi hace 13 años 4 meses #51257

  • lidenword
  • Avatar de lidenword
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañero, está condensadora en la parte izquierda pegada a la pared, Tiene parte visible de la batería. Por la cual circula aire?.
Te Lo comentó porque cuando estaba en el Sat Samsung, una inverter nos daba problemas de rendimiento. Y cansado de probar la quité se un lugar similar a de la instalación qué muestras y se soluciono el problema, Lo más. Probable es qué no sea tú caso, pero es una opción ha tener en cuenta.
Un. saludo y suerte
El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51258

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan, bamos haber si aclaramos esto,si cada curva equivale a 2 mts de tramo recto, y tiene 8 o 9 curvas,
por mts adicional 30g = 150 total,ya que son 5mts mas adicional en la instalacion,
si cada curva equivale a 2 mts de tramo recto, 8curvas serian 16mts x 30gs 480grs + los 150gms de los 5mts total me salen 630 gms
o se puede aumentar el diametro, o seccion en el tubo de 1/2 con el mismo caudal, tendra menos velocidad, pero mas presion, contrarestando la perdida por curvas, o controla el subenfriamiento, que sea bueno, asi evitas el bajo rendimiento,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51259

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
HOla Joseb, la instalación tiene 10 metros en total y todo en horizontal. No hay tramo vertical, exceptuando el sifón que se ve en la izquierda de la foto. Las 9 curvas están en la preinstalación total.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51260

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola Picasso. La recarga de esta máquina es de 40 grs/metro a partir de los cinco. Las curvas yo las valoraría a 1,5 mtrs por unidad.
Si tienes 8 curvas, y diez metros lineales sumaría en total 17 mtrs de exceso de línea x 40 grs/metros = 680 grs R-410A.

La presion de descarga en 25 bares me parece poca. Yo calculo que debería estar en torno a los 28 bares.

Otra cosa que debes mirar es la presión estática de la unidad interior. A ver si va muy forzada, ten en cuenta que esta unidad no dispone de mucha presión.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51264

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "IMECLIMA" y "joseb71"
Para la cantidad de refrigerante por tuberia, NO SE TRANSFORMAN a longitudes equivalentes los codos.
Mira aqui, pagina 6 "An elbow contains about the same amount of R-22 as does the same length of straight tubing."
www.uad.co.za/cd/pdf/technical_informati...igeration_piping.pdf
Las longitudes equivalente de los codos y otros accesorios, es para calcular la caida de presion de el refrigerante circulando en la tuberia.
La cantidad de refrigerante es volumen ocupado.
Despues de WIKIleaks, opino de todo.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51273

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Esta muy bien wikilics pero me acerco mas a Imeclima.
Un saludo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51275

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Joseregue, el documento debe ser muy bueno e instructivo, pero es que no lo entiendo y los traductores que conozco lo hacen fatal.

A "IMECLIMA" y "joseb71"
Para la cantidad de refrigerante por tuberia, NO SE TRANSFORMAN a longitudes equivalentes los codos.
Mira aqui, pagina 6 "An elbow contains about the same amount of R-22 as does the same length of straight tubing."
www.uad.co.za/cd/pdf/technical_informati...igeration_piping.pdf
Las longitudes equivalente de los codos y otros accesorios, es para calcular la caida de presion de el refrigerante circulando en la tuberia.
La cantidad de refrigerante es volumen ocupado.
Despues de WIKIleaks, opino de todo.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51281

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "IMECLIMA"
A ver si por aqui lo ves mejor, pagina 19 de ese este Documento o 174 de el completo
www.carrier-sat.com/toshibadoc/GVrf/docs...20VOL1%20Spanish.pdf
La cuestion, es que para apoyarme, busco, con GOOGLE, lo que necesito, asi encuentro cosas nuevas.
El Refrigerante, esta en el volumen interno, las partes dificiles de saber cuanto refrigerante pueda haber, son el Evaporador y el Condensador, pero, ahi EL FABRICANTE. te da una cantidad inicial para determinada cantidad de tuberia.
Despues de WIKIleaks, opino de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51286

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Imeclima, he vuelto a mirar por si me había confundido y sigo viendo la carga adicional de 30g/m.

La verdad que lo estoy mirando en el catalogo comercial y no en el manual tecnico, en algun sitio hay un error.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51397

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Pablo, a mí me ocurre lo mismo. Lo miré en el manual de instalación que me comentaste, el que viene con la máquina y la carga adicional efectivamente es de 30 g/m. Llamé a Imeclima (que de Samsung sabe un rato) y afirmó que en su manual técnico, la cantidad es de 40 g/m. No obstante, me aconsejó que le añadiera primero, a razón de 30 g/m y observar cómo reacciona la máquina.

P.D:Cuando trabajaba en mi primera empresa, fuimos durante un tiempo SAT de una marca "patatera" que no quiero nombrar y calculábamos las curvas de 90º, como un metro de tubería lineal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51402

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Joseregue he estado leyendo el manual que adjuntas de TOSHIBA,en primer lugar agradecerte el aporte pero en lo que hace referencia a la carga extra de gas dice lo siguiente.....
Se calcula la carga de refrigerante extra a partir del tamaño del tubo de líquido en el lugar y su longitud real. , pero no tengo claro si es longitud lineal o longitud equivalente.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 150 g. tienen la culpa de la falta de rendimiento? hace 13 años 4 meses #51403

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Pablo, Picasso...... La recarga extra es de 30 grs/mtr. Por error lo mire en la DH-090. Mil disculpas.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information