TEMA: Sobre conductos

Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52436

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes compañeros. Tengo que presupuestar una instalación de conductos para una pequeña clínica. Montaría una máquina de 10kw, la duda es si montar conductos en tubo flexible aislado o montar conductos de fibra. Voy ajustado de precio, de ahí lo de utilizar el tubo flexible.

La distribución de aire llevaría unos 40 metros lineales de conducto de entre 200mm y 100mm de diámetro, teniendo 4 salidas de la máquina y 8 difusores en total. Mi idea sería montar conducto flexible de alumino con aislante de 25mm de fibra de vidrio y barrera de vapor con aluminio reforzado. La duda es si será ruidoso, y si tendré mucha pérdida de carga. Las salidas serían difusores circulares conectados, en principio, directamente sin plenum. El retorno sería por plénum. Me gustaría que me aconsejarais, nunca he montado el tubo flexible y no quiero problemas. Gracias compañeros.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52437

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si te sirve de ayuda, en hospitales los haciamos de chapa, en las clinicas no lo se, dependera si hay quirofano.

Haber si alguie te puede orientr mejor
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52438

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Por normativa está prohibido. Sabes que la perdida de carga será muy grande. Mira a ver que maquina tienes pensado poner y la presion disponible de la máquina. Muy estiradito y seguramente funcionara bien, pero super importante, presion disponible de la máquina para ver perdidas de carga.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52439

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ahí estaba una de mis dudas, en la pérdida de carga, yo calculo los conductos por caudal a pérdida constante. Voy a intentar calcular con conducto de fibra a ver que me sale.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52440

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
He leido rapido y no me habia fijado bien en el tubo de 100. No se que maquina vas a poner, pero con tubo de 100 seguro que bufará. Mucha velocidad y mayor perdida de carga. Dime marca y modelo o m3/h de la maquina y que tipo de difusores, 8, 10, 12"? y miramos la medida del tubo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52443

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
El tubo flexible es solo para los ramales de los difusores y un trozo de un metro aprox, Lo tendras que hacer en fibra si no quieres hacer una chapuza.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52444

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
un metro maximo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52445

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
jcc escribió:
El tubo flexible es solo para los ramales de los difusores y un trozo de un metro aprox, Lo tendras que hacer en fibra si no quieres hacer una chapuza.

el tubo flexible un metro maximo y segun las caracteristicas de la instalacion tendras que ver si puedes poner fibra , no creo que haya problema al ser una instalacion pequeña pero asegurate antes y miralo en el rite.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52448

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros, creo que sólo necesitaba algún comntario negativo para descartar el tubo flexible, lo que hace la jodia crisis. Lo presupuestaré en fibra, sólo con la conexión desde éste al difusor en flexibe aislado. No suelo hacer muchas instalaciones de conductos y me gustaría que echáseis un vistazo al plano que he preparado, a ver si hay algo mejorable. Un saludo

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52454

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
lozano yo veo la salida de la maquia de masiado dimeionada 10wv y si bas acolocar flexible no tendras problemas de ruidos los laterales de los conductos ha colocar flexible los tendras que hacer con la dimensio para que coja el flexible y la perdida de carga la istalaccion es mui corta yo lo que si haria es conducir el retorno UN SALUDO [Con el flexibles te coslaro nenos trabajo]
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52463

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tienes varias marcas que fabrican placas de fibra y hay podras ajustar más el precio,vas muy justo de maquina y como dice el compañero,seria necesario: 1 que reduzcas el ramal principal en sección,sino al último ramal no te va a llegar suficiente caudal.2 Emboca el retorno justo debajo de la máquina con una rejilla,ganarás rendimiento.Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52470

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si emboco el retorno a una rejilla justo debajo, no aspiraré aire de las salas más alejadas. Tenéis razón con la sección del conducto a la salida de la máquina, saldré con la medida de la embocadura y reduciré 1 metro después para aumentar velocidad.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.