TEMA: error fujitsu inverter conductos

error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #52986

muy buenas, os comento el problema con el q me he encontrado en un aire fujitsu, aqui os dejo los datos tanto de la unidad interior como la exterior:

ARY18LUAD (modelo unidad interior)
AOY18LMAKL(modelo unidad exterior)

El problema q me encuentro es el siguiente, en el termostato me aparece:

E E E

pulsando las tecla de subir y bajar temperatura simultaneamente en el mando me aparece:

0:01 E

Comentar q la máquina es monofasica y es inverter. r410a

El lunes empezare a llamar para informarme, pero era ya para ir teniendo una orientacion de por donde van los tiros.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #52990

Buscando en google me he encontrado este enlace

www.multiupload.com/EYZPE7U8A1

viene el codigo d error que da mi maquina, parece que es error en comunicacion entre la unidad interior y la exterior.

Otro dato que no comente antes es que son cinco maquinas de aire con el mismo problema, marcando el mismo error. Resulta que es un mismo bloque y todos llevan montada la misma maquina.

Raro que todas den la misma averia a la vez no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #52994

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pues tiene pinta de haber sufrido una subida o bajada de tension en el edificio estropendo las placas electronicas de las unidades,me paso un caso igual que a ti en un bloque de apartahotel.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #52995

Tengo que asegurarme bien por que estas son inverter y llevan placas tanto en el interior como en el exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #52997

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Normalmente petan los varistores o fusibles,por subidas o bajadas de tension y es bantante evidente verlo,pero ojo pueden que solo esten bloqueadas y reseteandolas lo soluciones.
Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #53006

lo primero que voy hacer es un test run, a ver si estan bloqueadas y con el resteo desbloquea. Se llevaria una gran alegria el cliente la verdad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #53044

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Tienes razón y un reseteo puede funcionar, yo las quitaría alimentación 15 minutos para empezar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #53071

  • Eugin
  • Avatar de Eugin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 379
  • Karma: 12
REsetealas.
No olvides de verificar el fusible en la placa de la unidad exterior.
Verifica también el cableado de interconexión, que no esté cruzado y también la alimentación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #53072

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Lozano escribió:
Tienes razón y un reseteo puede funcionar, yo las quitaría alimentación 15 minutos para empezar.
Loza los 15 minutos son unicamente para que se descarguen los condensadores o para algo mas?
No es excesivo 15 minutos ?

Un saludo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #53084

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Opino lo mismo lo primero resetarlas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #53108

el cliente cuando yo fui las tenia desconectada dl cuadro eléctrico asi que tiempo desconectadas d corriente han estado d sobra. El fin de semana que viene he quedado con el cliente para ir a resetearlas a ver que pasa. Es que solo viene a cadiz los findes d semanas, asi que el finde que viene os contare.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: error fujitsu inverter conductos hace 13 años 4 meses #53122

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
-=Viti=- escribió:
Lozano escribió:
Tienes razón y un reseteo puede funcionar, yo las quitaría alimentación 15 minutos para empezar.
Loza los 15 minutos son unicamente para que se descarguen los condensadores o para algo mas?
No es excesivo 15 minutos ?

Un saludo.

Los 15 minutos es orientativo, es efectivamente para descargar condensadores. Pero me quedo más tranquilo porque en 15 minutos están seguro.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.