Tengo unproblema con una enfriadora Airwell SLS R134a de dos compresores de tornillo, en el displa me pone error "AL17 SYS #2 compreosr Dif. de presiones". Por favor alguien me puede echar una mano.
Salufos a todos los colegas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora Airwell
hace 13 años 2 meses #53080
parece una falta de presión de aceite , comprueba que tanto el nivel como la temperatura sean las adecuadas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora Airwell
hace 13 años 2 meses #53096
El equipo es SLS S o SLS R,yo revisaría con el equipo parado los transductores de presión del compresor 2 y los verificaría con el compresor 1, puede que este hay el fallo ¿El equipo cuando reinicializas con el pulsador "alarm" te arranca el 2 compresor? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Enfriadora Airwell
hace 11 años 6 meses #97057
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.