• Página:
  • 1

TEMA: Estoy hecho un lio.

Estoy hecho un lio. hace 13 años 3 meses #53510

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Hola tengo una duda y a ver si la resorveis.
He cambiado un compresor Bristol todo a ido bien pero en las caracteristicas de trabajo me aparece esto:
Rendimiento indicado: Temperatura de condensación +55°C; Subenfriamiento: 8,33°C. Sobrecalentamiento: 11,11°C.Estas son los caracteristicas de trabajo.
Ahora viene mi duda,si tengo una temperatura de condensacion baja 40º, que es lo que haceis para recarcular el recalentamiento,la valvula de expansion es termostatica y si cierro las valvulas de agua del condensador(La maquina es aire agua)asta conseguir esa temperatura de condensacion¿ajusto la valvula con esa presion de condensacion? o ago la carga a peso y me dejo de lios?

Y luego como interpretariais esto?de las caracteristicas de otro modelo de compresor,35º temperatura ambiente? para que?
el habitaculo donde esta instalado el compresor?o es
el aire que pasa por el evaporador?
Tendria que ir a ajustar la carga cuando haga 35º ambiente eheheeh,
bueno me estoy liando con todo esto.

Condiciones ARI: – Temperatura evaporación +7,2°C.
– Temperatura condensación 54,4°C.
– Temperatura ambiente 35°C
– Temperatura líquido 46,1°C.
– Temperatura gases de retorno 18,3°C.

www.salvadorescoda.com/tarifas/Compresio...P_SalvadorEscoda.pdf

Pagina 16.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Estoy hecho un lio. hace 13 años 3 meses #53513

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Las condiciones de funcionamiento que te dan, son las que ellos determinan el rendimiento del compresor, pero no forzosamente las que tienen que existir, lo que te indican con las maximas para que el conpresor te rinda.
Cuando lo cambias o instalas te tienes que guiar por las condiciones de trabajo que necesitas donde esta instalado el compresor y controlar el recalentamiento y subenfriamiento.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Estoy hecho un lio. hace 13 años 3 meses #53525

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
vale pero si ajusto el reclentamiento a 11º ahora seguira ajustado a 11º cuando la temperatura ambiente suba?y el agua de condensacion que te suministra el centro comercial aumente tambien?
El subenfriamiento subira cuando la valvula de expansion abra para inundad mas el evaporador por haber aumentado la temperatura ambiente?
Bueno el gran problema esque este centro comercial tiene problemas con el caudal de agua,temperatura del agua y el verano pasado la pasemos muy mal
por culpa de eso,todos los locales estaban igual,(tenemos que ir a rearmarla por alta despues de un dia desde el salto de presostato para asegurarte que los demas locales tambien habian caido por alta y que te llegase el agua en condiciones heheehehe.
Y si no lo han solucionado no me gustaria que petase el compresor por condiciones de trabajo extremas que ma costao un montor ubicarlo en su sitio (es una verguenza).
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Estoy hecho un lio. hace 13 años 3 meses #53529

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola te puedo hacer una pregunta, el agua es de la instalacion centralizad,y que tienen en los locales unidades para F/C esas unidades tienen valvulas presostaticas en el circuito de agua,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Estoy hecho un lio. hace 13 años 3 meses #53532

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
no son solo frio y en la linea de agua no tienes un control de concondensacion ni nada parecido.
solo tiene la valvula del evaporador y en intercamviador del condensador es tubular.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Estoy hecho un lio. hace 13 años 3 meses #53540

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
haber, en la entrada del condensador, no tienen valvula reguladora de presion de agua,esa valvula regula la entrada de agua al condensador, si no hay suficiente caudal,se cae la presion y para el compresor por presostato de alta,que despues tienes que rearmar, miralo haber si tienen valvula, si no hay caudal de agua no entra el compresor, no se si es tu caso saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Estoy hecho un lio. hace 13 años 3 meses #53544

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Estoy hecho un lio. hace 11 años 6 meses #100822

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information