joseadrian escribió:presiones de baja75psig,consumo 10amper, temperatura exterior 38°, no tiene llave de servicio de alta,el consumo del equipo de fabrica es de 11,3 amper, el equipo esta instalado en un ambiente mayor debe tener cinco años instalado , lo que si tenia demasiado gas purgue anduvo unas hoars si dejo de enfriar con los referencias de la consulta anterior?
amigo jose cuando dices que estaba sobrada de gas ¿como llegas a esa conclusión?
cuando comentas que deja de enfriar ¿te refieres a que el compresor se para ?
si eres tecnico , te aconsejo recuperes el refrigerante , hagas una prueba de estanqueidad (busques fuga ) elimines las que encuentres
hagas un buen vació y cargas por peso con gas r-22 nuevo así descartaras que algún tecnico haya introducido aire en tu instalación , ya nos contaras , un saludo