TEMA: calcula condutos de aire circulares

calcula condutos de aire circulares hace 13 años 3 meses #55128

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
buenas, tengo un problema para calcula un conduto de aire de una maquina de 18.000 frigoria con un salon de largo de 20 metros por los calculo q yo tengo me sale un diametro de 50 es mucho como ustedes soy mas maestro que yo como lo calculais vosotros un saludo. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calcula condutos de aire circulares hace 13 años 3 meses #55129

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Nos faltan datos, como caudal del equipo, nº de difusores, velocidad que quieres, recorrido del conducto, etc etc

Lo que no entiendo es la relación que tiene la pregunta con el dibujo.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calculo de conducto circular hace 13 años 3 meses #55208

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
tengo una duda mira donde sale 0.32 quien me lo puede esplicar

*calcular el en m/h de un conducto circulas de 300mm de diametro con una velocidad de 10 m/s.
SECCION= PI*D. ELEVADO AL CUDRADO / 4= PI*0.32/4= 0.0706 M A CUDRADO

CAUDAL 0.0706 M * 10 V/S * 3600 = 2.554 M A CUBO/H

PERO NO SER COMO SALE ESE 0.32 PORQUE QUIERO SACAR CON OTRO CONDUCTO POR
EJ. 400 MM Y NO SER
GRACIA POR MIRAR MIS DUDAS ,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calculo de conducto circular hace 13 años 3 meses #55247

  • soto gomez
  • Avatar de soto gomez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
hola amigo..aver si me explico me ace falta saber de cuantas frigorias es la maquina....luego de cuantos tramos es el conducto...si me lo dices,te lo puedo calcular....espero de verte ayudado un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calculo de conducto circular hace 13 años 3 meses #55302

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
la maquina es de 16.000 frigoria y tiene un largo salon de 20 metro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calculo de conducto circular hace 13 años 3 meses #55303

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Es necesario conocer el caudal de aire del evaporador, y la presión estática disponible. Si nos das el modelo de máquina lo podremos averiguar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calculo de conducto circular hace 13 años 3 meses #55331

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Lozano escribió:
Es necesario conocer el caudal de aire del evaporador, y la presión estática disponible. Si nos das el modelo de máquina lo podremos averiguar.
si maquina me dar un caudal de 4000 ma cubo/h pero la precion no ser
pero cuando yo estudir los conducto mediron una formula pero no ser si es correta la formula era
FRIGORIA * 0,23= ???
Y HACIN SE BUSCA EL CAUDAL DE EIRE QUE NESICITAVA LA MAQUINA ESTO ES CORRETO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calculo de conducto circular hace 13 años 3 meses #55634

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Perdona, no había visto tu respuesta, esta tarde seguimos con ello, estaría bien ver un plano del local a climatizar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calculo de conducto circular hace 13 años 3 meses #55682

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no tengo plano tengo medidas son 4 metros de ancho 20 metros de largo 4 metros de altura de techoel espasion es libre no tiene tbiu si quieerre saber y no tiene habitacion para repartir es un solo habitacion ya ser que grande a mi me dar 16000 frigoria pero para curame en salud le voy a meter una de 18000 frigoria
puedo hacer esto si o no
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calcula condutos de aire circulares hace 13 años 3 meses #55687

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Puedes hacer lo que mejor creas, siempre que estes dentro de condiciones de confort, ruidos y ahorro de energia (ver RITE).

si es una sola estancia, lo mas normal es que pongas un conducto con varias salidas y para eso necesitas saber los metros cubicos por hora que da el equipo (m3/h).

Divides el caudal total por la cantidad de salidas que vas a poner y calculas el diametro con esta tabla que tambien la tienes en la "Guia Basica del frigorista de Forofrio" en el capitulo 15.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calcula condutos de aire circulares hace 13 años 3 meses #55808

  • soto gomez
  • Avatar de soto gomez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
hola compañero.aver si me entiendes......de 18000 frig.el caudal de aire es de 4140m3/h........multiplica las frigorias por 0.23 y te da el caudal de aire m3/h...ahora me ace falta saber si es pa vivienda.comercial ó indrustrial....ahora me ace falta saber cuantos tramos de conductos vas a poner....ejemplo..si vas a poner 5 tramos divide 4140 entre 5 tramos y te da 820 m3/h....espero de verte ayudado.......dame los tramos y los difusores que quieras poner y te lo digo......un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: calcula condutos de aire circulares hace 13 años 3 meses #55915

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
so lo hecho es vivienda 18000 por 0'23 y me dar caudal divide entre 4 vale pero yo divido la frigoria calculo el caudal y luego las sumo y luego voy restando el caudal por parte con esa tabla me dar un diametro de 45 o 50 yo quiero poner un difusor pero lo que van colocado diretamente puesto el tubo pero no ser sacar cuantas vocas hay que poner en cada tramo gracia hombre por ayudarme con este problema
tu sabe cuanto cuesta el metro de colocasion gracia amigo un saludo.........