TEMA: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60352

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bamos, que me vas a decir, a que presion se regula una valvula presostatica,y como hay que regularla,esto es sacar los pies del tiesto,yo hice un comentario sobre el presostato de alta, por que alguien dijo algo, bien que sepas que yo trabaje en 2 multinacionales, por no decirte 3 hice un curso en estados unidos,de centrifugos, y en una de las multinacionales trabaje en el control de calidad, asi que si quieres dar lecciones, de como se regula una presostatica,he regulado mas de las que tu te puedas imaginar,creo que preguntarme ami, por la regulacion de una valvula presostatica, es que no me conoces,te dire algo

1 valvula sin presion
se conecta la maquina electricamente en el banco de ensayo una o 14 maquinas,
se conectan los latiguillos enchufes rapidos
abres la llave de agua
2 arranca la maquina
3 se abre la valvula =se empieza arregular
4 esta maniobra tiene que ser rapida por que sin agua, se para la maquina
5 temp de agua 13 15ºc ambiente o 17ºc no mas de 19
6 empieza a subir la presion en los manometros
7 cuando llega a la presion de tarado esta regulada la valvula segun ficha de la maquina pueden ser normalmen(220 psi en alta)
8 cierras el agua
quitas manometro de alta y degas el de baja
desciende la presion, y cuando llega a0 el manometro, se para la maquina, por el presostato como dices tu, con rearme asi tienes que rearmar el presostato por que se disparo, y esto te vale tambien para saber que el presostato esta bien,
yquitas el manometro de baja
como se cierra el agua desciende la presion hasta que para

nota si no tiene gas no entra el compresor, falta carga, si esta dada el agua
no sale agua hasta que no entre el compresor, y si no entra o no tiene gas o falta carga

si no sale agua y entra el compresor la valv. esta obstruida o falta gas.

bueno esta operacion, y otras se venian haciendo como 100 110 95 veces al dia ,te puedes imaginar si regule valvulas en 2 años y algo.asi que no me preguntes como se regula una valvula presostatica, aparte de que no viene acuento,saludos
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60353

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
Hola compañero Tars2000 tienes un problema grave con el cliente ,centro y proveedor , en primer lugar deberias saber el caudal del agua que tiene destinado el centro para ese local y a que temperatura que seguro que sera falta de caudal , despues toda instalacion de clima ya sea por expansion directa o unidades terminales debe llevar un filtro en la entrada como minimo y otro a la salida con sus correspondientes llaves para limpiarlos cada tres meses como mucho ya que constantemente hay modificaciones en cualquier local y nadie se entera , een unidades normales de frio se debe de poner por seguridad un interruptor de flujo o un interrupor de presion en serie con la linea de seguridad .
Joseb71 y Goldete os dire que los presostatos actuan cuando el caudal es pequeño y tambien por la temperatura del agua ya que en los dos casos el agua es insuficiente para dejar la presion en condiciones de trabajo

Para Tars Hitecsa seguro que no quiere saber nada tienes que denunciar al centro pero primero ASEGURATE de que tenias el filtro y de que estaba limpio porque seguro de que no te llega el caudal necesario La presion normal en un cc.suele ser de 10 K

Cierto es que Hitecsa seguro que la unidad tiene una sonda de antihielo que ha fallado un preesostato de baja que ha fallado uno de alta que tambien en fin que te tocara repararlo y mucho tiempo para cobrarlo
saludos y suerte
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60355

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
Tars2000 mi sistema para calcular el caudal es muy sencillo
potencia frigorifica dividido entre el salto termico que 6 es bueno y te da el caudal que necesitas
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60358

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Joseb71 yo no pongo en duda la profesionalidad de ti y la de ningun compañero de oficio, es mas estoy seguro que tu experiencia y profesionalidad es superior a la mia. Lo unico que queria decir que las presiones de un circuito frigorifico estan ligadas al intercambio termico del evaporador y condensador.
De tal forma que una maquina con su carga de gas correcta su presion de condensacion dependera de la fuente de intercambio; supongo que en esto estaras de acuerdo conmigo.
Lo que si recuerdo es que en españa que yo sepa las maquinas condensadas por agua no se vendian con la valvula instalada ya que esas unidades se podian instalar con torre de recuperacion y en este caso no llevan valvula el control de condensacion es por temperatura del agua de la torre y si es por aguas perdidas esa regulacion de la valvula dependera del caudal y temperatura del agua de suministro ya que no es lo mismo alimentar con agua a 5ºC que a 15ºC, seria en todo caso una pre-regulacion por parte del fabricante y el instalador en la puesta en marcha corregiria ese desequilibrio.
Lamento mucho que te mosquees no a sido mi intencion, te pido disculpas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60361

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola otra vez,no te parece que estas desviando el tema, creo que si de fabrica salen reguladas,claro que tu, en campo las regulas, si hace falta, ya comente como se hace,de todas maneras hay unos videos por hay que te dice como se regulan, si miras en el museo,pero ahora hablas de torres,si quieres te cuento algo de torres, pero en el museo en su momento, la regulacion antes, tambien se hacia neumaticamente,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60363

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
me parece que hay lo que ha fallado es la maquina, primero por presion de agua no debe reventar el intercambiador, si es por falta de agua deberia de haber saltado por alta si le faltaba gas por baja presion y el anti hielo, creo que el problema no es del centro comercial si solo ha cascado tu maquina.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60368

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"TaRs2000" escribio:
"Tienen presostato de alta?.

Pues no lo sé seguro, éste es un HITECSA modelo VPHZ-351

Debe tenerlo, lo que NO lleva es interruptor de flujo, hay que ponerlo externo."

Al No Tener Interruptor de Flujo, o como lo conozco yo el "FLOSUICHE", como un JHONSON F61KB-11C, se rompio el Intercambiador.
De Quien es la Culpa?
Del Dueño?
Del Centro Comercial?
Del Que Vende el Equipo?
Del Instalador Inicial?
Del Ultimo Mecanico?
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60377

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Joseb71, acepto pulpo como animal de compañia, creo que los comentarios de los post hablan por si solos.
Hace poco tiempo a un compañero forero le comente que en este oficio la paciencia es indispensable se me olvido que muchas veces la humildad tambien.
Por mi parte doy por terminado este tema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60395

  • TaRs2000
  • Avatar de TaRs2000
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Somos el cambio climático.
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Gracias a todos por vuestros aportes al problema.

Realmente no sé si sacaré algo en claro, pero por lo menos he aprendido o recordado algunas cosas.

Ya colgaré el final de la historia, o la segunda parte, que esto parece va para largo.

Gracias otra vez
,.-26
Somos el auténtico cambio climático.
El resto son burdos imitadores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60414

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
goldete yo tambien se disculparme,pero hay dos cosas y esto ya lo comente en este foro, otras veces,o se es frigorista o se es mantenedor, un frigorista, va arreparar la o las maquinas, las pone apunto, controla y comprueba su buen funcionamiento , que la maquina esta dentro de los margenes de trabajo, que la presion de agua es la correcta, la que le llega ala maquina,presiones temp,comprueba las cargas que son las correctas, y no hay fugas ,temp de agua fria correcta, y de condensacion correcta, que el interruptor de flujo, o como dijo el amigo venezolano en ingles,(por cierto si vas por san antonio de los altos, tomate una birra de mi parte en la casona,a las maquinas debe de llegar una presion de agua constante, siempre la misma presion,una instalacion como dios manda debe de tener esa regulacion,y en cuanto te baja la presion saltan las alarmas, por falta de agua, yo no se que instalaciones llevas, pero hay instalaciones que tienen entrada de agua por varios sitios, al igual que la alimentacion electrica, y el frigorista se limita a su maquina, si esta a punto esta apunto, si es mantenedor cuidara del resto de la instalacion como sale el aire en la planta 5 en la zona 2 los filtros correas lo que pase en un climat o fan coil etc no le importa al frigorista,si no le llega agua a las beterias de no se donde, se interesa por las torres que la temp del agua de condensacion sea la correcta, si se averia una bomba no es su problema,este es el frigorista frigorista,

por tanto de entrada le pregunte tu vas como frigorista o como,para saber como esta la instalacion,si es frigorista, debe decir en su parte de trabajo que no hay interruptor de flujo etc si la presion que le llega es la correcta o no, si va arreparar la maquina o el intercambiador, se hace y despues vera el funcionamiento,el rendimiento de la maquina,y se sabra si el caudal o la presion de agua es la correcta, o que presion le llega a la maquina,y del resto de la instalacion nada, salvo que sea una empresa que le mande para ver la averia,o trabaje por su cuenta y haga de todo, conductos, calderas, instalaciones de climatizacion, de refrigeracion,hay personal en instalaciones fijo, y cuando una maquina se averia llaman al mecanico frigorista,



pero del resto no deberia meterse en como funciona, si es que va para arreglar el intercambiador, el resto de la instalacion, no le importa,si es frigorista,su mision es dejar la maquina apunto demostrar que funciona correctamente, y me da igual un grupo de frio industrial que de A/A el frigorista cambia un compresor y deja apunto su maquina del resto de la instalacion, no quiere saber nada,

si la maquina esta apunto y funciona correctamente,la camara enfria bien, o el agua fria sale de la maquina a su temp, el aire que llega a un punto determinado no es la temp idonea, ya no es problema del frigorista,es problema del que esta en la instalacion

si es una instalacion que no hay nadie, y llaman cuando hay una averia
o se es particular o una empresa manda aun responsable para hacer un estudio ver in situ y despues

el amigo gallego es frigorista,ejp va a reparar sus maquinas, le importa un carajo el resto, creo que es asi, dejar la maquina apunto y demostrar que la camara o tunel funcionan correctamente,

si se es frigorista entonces el aire que sale en la planta 10 me importa un carajo , si tengo la maquina apunto funcionando correctante dentro de los paremetros, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60435

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Joseb71, reconozco que actualmente no me dedico al frio industrial ni comercial aunque algo devo de saber ya que hace la friolera de 25 años recien terminada mi F.P.2 tuve la suerte de realizar el curso de frigorista industrial y trabajar en una de las mejores empresas del ramo que casualmente a cerrado hace excasas semanas y a dejado en el paro mas 100 trabajadores.
Si eres frigorista como yo en su tiempo me dedique no te voy a hablar de compresores en cascada,recipientes de intermedia,separadores de aceite, valvulas de inyeccion de liquido,evaporadores inundados,desescarche por gas caliente o compresores de tornilo asi como como NH3. Lo deje porque sinceramente me e tirado una gran parte de mi vida montando instalaciones en toda españa y decidi que la familia era mas importante.
Actualmente me dedico a la climatizacion que nada tiene que ver con el aire acondicionado al mantenimiento,montaje y puesta en marcha de instalaciones.
Es un mundo totalmente diferente pero al igual que alguien tiene que mantener las camaras tambien alguien tiene que mantener la climatizacion de un quirofano,un edificio de oficinas o un C.P.D.
Yo actualmente mantengo que las personas se encuentren en un ambiente comfortable de temperatura,hmedad y calidad de aire y tu mantienes que los alimentos se encuentren en las mismas condiciones de temperatura y humedad; la unica diferencia es que a ti las peras o los filetes no te dan la tabarra y a mi las personas si.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60458

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
perdona tu hablaste de humildad no yo, pero observo que en cada post hablan de calderas de vapor tu sabes, de climatizacion llevas esta instalacion la otra, y no puedes dar datos por que aveces no lo permiten,
me parece que no te enteras,te comente lo de la fabrica,yo escribi aqui que trabaje en la estacion de chamartin 7 años sabes lo complejo que es,hay no hay personas.
y donde esta el hotel estaban las torres, se desmantelaron y se pusieron arriba del hotel,tu con las personas, tambien comente que trabaje en el ciemat, sabes que es, hay unas fotos por hay 54 edificios y me hablas de que yo no trabajo con personas,te digo lo mismo, he trabajado en tantos centros oficiales, que ya perdi las cuenta,tambien hay fotos del hospital de alcala de henares estoy con un grupo de estudiantes, yo trabaje en el hospital y que sepas que soy una institucion, o no lees los comentarios de que cambiaron los centrifugos, y los acumuladores,yo no trabajo con personas,las salas blancas salas limpias,hablais de los liebert hiros, y ya comente que hice un curso con liebert, con trane, y algunos mas,comente que estube en arabia y en egipto, pues en la reunion de madrid lleve una revista de las instalaciones de la meca, la sala de maquinas esta a 7 klm estube en alejandria y en rusia,trabajando,llama al hospital de alcala que te pongan con climatizacion, y pregunta si me conocen,es que no entiendo como dices cosas que no sabes,mi vida laboral se llevo acabo en centros oficiales,conoces el centro de control aereo
de torrejon, pues llama y pregunta y tengo 2 trofeos de pintura de esa compañia, sabes como es la sala de control, hay lo prioritario es la sa
la de control, y los controladores, yo no tengo control sobre personas
y la electronica,en fin he comentado que estube unas pocas veces al hospital ,el lunes estoy otra vez,asi que para hablar creo que hay que hablar con conocimiento de causa,si quieres hablamos de quirofanos de neonatos de paritorios,de dialisis, o hablamos de calderas de avapor de agua sobrecalentada, sabes cuantas calderas de vapor hay en energia nuclear,sabes cuantas entradas de agua, sabes cuantos centros de transformacion, zonas restrinjidas, cuantos tipos de alarma,en fin igual pensaste que solo trabajas tu en centros,sabes en aena hablan de de sistemas centralizados hay tres sistemas y se cambian todas las semanas a manual, y despues a uto y se prueban todas las alarmas,y todos los sistemas la seguridad lo dice,igual que en el estado mayor, comento pascalin el otro dia lo del congreso y yo le dije,eso en el estado mayor cuando hablan con las tropas destinadas, en el estranjero y en el mar, eso son centros, no centros comerciales,te puedo citar mas,la empresa que dices, puede ser RV.yo conozco rochina,te dejo que ya estoy cansao,suerte con tus instalaciones de hospitales,en las salas de contaminaos no pases, y cuando llevan a los presos y estan los guardias en la puerta tampoco,yo no conozco los quirofanos no he visto niguno,solo,en fotos,
conoces los nuevos sistemas de cambio de filtros para quirofanos,<<<no te enfades, y mejor de años no me digas nada <<< saludos
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.