TEMA: DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67237

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
buenas a todos, haber si me podéis echar una mano necesito saber la carga y refrigerante de un centralizado que no tiene ninguna placa de identificación, por el año debe de ser r22

marca: NORTHAIR
modelo: TP 500 R
año: 1992

saludos y gracias
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67351

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Me parece que tendras que hechar mano de manometros, tabla de saturación, temometro y controlar recalentamiento.

A la vieja usanza

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67353

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
mañana la cargare y como tu dices no queda otra manometros y termometro y a cargar


saludos y gracias
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67356

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
y las manos grande no olvides usar las manos , y máxime si es cambio de tipo de gas un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67357

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
oído cocina, lo que tu mandes maestro

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67361

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hoy me tropeze con este video y te lo ponen muy facil para el cambio del R-22, no se si esta ya colgado en el foro.



Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67366

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
gracias casimiro, muy claro el vídeo
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67379

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola para saber que gas tenia, con la maquina parada un tiempo, que este a temp ambiente, pones los manometros y miras la temp,ambiente en el manometro,Y termometro, en la escala que tede la temp es el refrigerante,
suponemos que son 32ºc miras el manometro marcara 32ºc para R22 11,55BAR
para R407 13,12 bar siempre con 32ºc hay otra forma mañana la subire,de esto ya se hablo en el foro creo, espero que te pueda valer,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67381

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
lafaraonadelfrio escribió:
y las manos grande no olvides usar las manos , y máxime si es cambio de tipo de gas un saludo


Con la manos en el bolsillo o con una cerveza, no lo cargara nunca.
,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67385

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
yayo el sabe a que me refiero , jajajaa que se deje de tanto termómetro ni manómetro y use las manos que a esas no hay que cambiarles las pilas ni hay que calibrarlos jajajajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67387

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Y lo que se aprende tocando.

:pinch: :pinch: :pinch: :pinch: :pinch:

,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DOCUMENTACIÓN hace 12 años 10 meses #67390

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
luis estas que te sales, con ese avatar es normal ,.-7 ,.-7 ,.-7
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information