• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Problema con General AOG25RZAL

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69033

  • wilygea
  • Avatar de wilygea
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 1
Holas amig@s hace como unos 2 meses arreglé una placa de una maquina General que tenia una averia igual o similar, se quedaba funcionando la unidad exterior, sustituí el Darlington 2SD1932 de la placa de la unidad interior (tiene un disipador de aluminio relativamente grande) y todo solucionado, este componente es el que activaba la bobina del relé (en mi caso claro).

Miralo haber, igual tienes suerte y es lo mismo ;)
Habla de lo que sabes y aprende de lo que desconoces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69043

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Francamarsur escribió:
Que quieres decir que salta el magnetotérmico en el cuadro de protecciones?

Saludos compañero.

A lo que me refiero es que pasado un minuto, la maquina se para
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69044

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
pepe_elpata escribió:
Hola

Revisa todas las conexiones, tiene que estar mal conexionado.

Revisa que la alimentacion general va a la unidad exterior y que la interconexion entre unidades esta correcta.
Creo que conecto la alimentacion general a la interconexion y viceversa en la unidad exterior



Saludos compi

A lo mejor me explique mal. Esa maquina lleva instalada varios años y todas las conexiones estan bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69046

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
luex escribió:
rafa E0:00 te dice que esta metida en error pero tu pulsando las teclas de subir y bajar la temperatura 5 segundos te dira el numero de herror y ese es el que hay que analizar los codigos estan metidos aqui en el foro imprimelos iy te los llevas ala maquina y si tienes dudas llamas al sat 902332331 eurofred tendras que pulsar el 2 y luego orto 2 suerte

Saludos compañero

Como te indica Francamarsur, EE:EE y luego E0:00, que es el error de comunicacion entre la unidad interior y el controlador remoto. Gracias compi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69047

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
frigotron escribió:
Rafafrio ,espero que cuando lo hayas solucionado lo comuniques que estoy siguiendo especialmente este tema.
Hace 1 semana tambien con un General split pared me paso exactamente eso del compresor funcionando con todo apagado.
Le di unos golpecitos al rele de compresor en la placa interior y despego el contacto.
Le explique a mi cliente que lo que hice no fue SOLUCIONAR la AVERIA sino que la detecte y que podria volver a ocurrir con lo que ya estare preparado en pedir la placa(o tal vez cambie el rele). ,.-17

Saludos compañero

No lo dudes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69050

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
wilygea escribió:
Holas amig@s hace como unos 2 meses arreglé una placa de una maquina General que tenia una averia igual o similar, se quedaba funcionando la unidad exterior, sustituí el Darlington 2SD1932 de la placa de la unidad interior (tiene un disipador de aluminio relativamente grande) y todo solucionado, este componente es el que activaba la bobina del relé (en mi caso claro).

Miralo haber, igual tienes suerte y es lo mismo ;)

Saludos compañero

Podrias darnos mas detalles sobre ese componente, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69072

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
wilygea escribió:
Holas amig@s hace como unos 2 meses arreglé una placa de una maquina General que tenia una averia igual o similar, se quedaba funcionando la unidad exterior, sustituí el Darlington 2SD1932 de la placa de la unidad interior (tiene un disipador de aluminio relativamente grande) y todo solucionado, este componente es el que activaba la bobina del relé (en mi caso claro).

Miralo haber, igual tienes suerte y es lo mismo ;)


Por favor explica como has dado en tu caso con que ese elemento era el que fallaba.
Porque uno puede creer que es contacto pegado en el rele y por lo que dices puede haber esta otra causa tambien!!! ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69088

  • wilygea
  • Avatar de wilygea
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 1
Hola de nuevo, bueno pues primero decir que antes de frigorista fuí (soy) técnico electrónico y eso ayuda hoy mucho pues cada vez hay mas electrónica, sobre la averia decir que en un principio pensaba que podia ser el relé pero sin alimentacion se desenclavaba, de modo que busqué "quien" lo activaba que suele ser un transistor, un triac ... en este caso un Darlington (foto) t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUNJEm...ltigv3bdGCg1LBio2iHQ

la cosa es ir descartando y si das con el componente cambiarlo (si se encuentra) siempre sale mucho mas barato que una placa, tu juegas con mas margen, pero al final es el cliente el que manda sobre todo por el factor tiempo.

Espero que os ayude.
Habla de lo que sabes y aprende de lo que desconoces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69089

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
wilygea escribió:
Hola de nuevo, bueno pues primero decir que antes de frigorista fuí (soy) técnico electrónico y eso ayuda hoy mucho pues cada vez hay mas electrónica, sobre la averia decir que en un principio pensaba que podia ser el relé pero sin alimentacion se desenclavaba, de modo que busqué "quien" lo activaba que suele ser un transistor, un triac ... en este caso un Darlington (foto) t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUNJEm...ltigv3bdGCg1LBio2iHQ

la cosa es ir descartando y si das con el componente cambiarlo (si se encuentra) siempre sale mucho mas barato que una placa, tu juegas con mas margen, pero al final es el cliente el que manda sobre todo por el factor tiempo.

Espero que os ayude.

Saludos compañero

Gracias por la informacion y ya que estamos.....por que no nos dices como se comprueba si este transistor es el averiado. Gracias de nuevo compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69100

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
wilygea escribió:
Hola de nuevo, bueno pues primero decir que antes de frigorista fuí (soy) técnico electrónico y eso ayuda hoy mucho pues cada vez hay mas electrónica, sobre la averia decir que en un principio pensaba que podia ser el relé pero sin alimentacion se desenclavaba, de modo que busqué "quien" lo activaba que suele ser un transistor, un triac ... en este caso un Darlington (foto) t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUNJEm...ltigv3bdGCg1LBio2iHQ

la cosa es ir descartando y si das con el componente cambiarlo (si se encuentra) siempre sale mucho mas barato que una placa, tu juegas con mas margen, pero al final es el cliente el que manda sobre todo por el factor tiempo.

Espero que os ayude.

,.-11 ,.-4 ,.-11 Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69199

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
Rafafrio escribió:
wilygea escribió:
Hola de nuevo, bueno pues primero decir que antes de frigorista fuí (soy) técnico electrónico y eso ayuda hoy mucho pues cada vez hay mas electrónica, sobre la averia decir que en un principio pensaba que podia ser el relé pero sin alimentacion se desenclavaba, de modo que busqué "quien" lo activaba que suele ser un transistor, un triac ... en este caso un Darlington (foto) t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUNJEm...ltigv3bdGCg1LBio2iHQ

la cosa es ir descartando y si das con el componente cambiarlo (si se encuentra) siempre sale mucho mas barato que una placa, tu juegas con mas margen, pero al final es el cliente el que manda sobre todo por el factor tiempo.

Espero que os ayude.

Saludos compañero

Gracias por la informacion y ya que estamos.....por que no nos dices como se comprueba si este transistor es el averiado. Gracias de nuevo compañero.
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con General AOG25RZAL hace 12 años 9 meses #69219

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias wilygea por tu información. La verdad que saber de electrónica facilita mucho el trabajo.
Ahora, lo fácil es cambiar la placa electrónica y listo. Fíjate tú, lo que le puedes ahorrar al cliente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information