hace una semsna visite un cliente, con acondicionador toshiba splitn3000 frig inverter, ras13uv, o aalgo asi, presenta un error 18, segun man serv, problema en sonda comprobar esta o pcb placa esterior, consumo 50% inferior, 2,3 A, mi diagnostico en principio, comprober carga de refrigerante pues pieso que tiene poco, 410a, cliente tiene otro diagnostico que le dicen que es placa, coste superior a500€, decido recuperar gas a peso, y sorpresa , carga nominal 800gr, y recupero mas de 900 gr, jura y perjura que no lo han cargado, en 5 años de funcionamiento, recargo con 750gr, pues apenas tiene 1 m de instalacion frigotifica, y bueno lleva una semana sin averia, mi pregunta, ¿puede ser que detectara un recalentamientominadecuado y se parara? . :pinch: :pinch: :pinch: :pinch: