compresor A y compresor B. un evaporador.se cambio un compresor A. se lavo sistema se hiso vacio. la placa marca 2.65 kg de R 22. mi presion es de 50 Lb trabajando compresor B,despues de 3 minutos entra compresor A.consume 15 amp. los 2 compresores,y mi presion baja a 28 Lb ,se escarcha la tuberia de liquido.despues de 5 minutos de trabajo los 2 compresores,se desconecta el compresor A.el amperaje baja a 7.5. y mi presion sube a 55Lb.m pregunta es porque se desconesta comp.A.ya separe un sensor del evaporador por favor una guia u orientacion desde veracruz, mexico.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: falla split LG s362cg.con 2 compresores
hace 12 años 8 meses #69839
Pascalin
No conozco ese equipo, pero por lo que dices deduzco que los dos compresores estan en paralelo funcionando en el mismo circuito.
Si fuese ese el caso, lo que tienes es falta da gas a todas luces y te para el primer compresor por presostato de baja.
La escarcha en el tubo de liquido, es por la preexpansión del refrigerante en la unidad exterior, que al entrar el segundo compresor te baja mucho la presión de evaporación, escarchandose el tubo.
Mira a ver si te porne la carga y a continuación "X 2"
Un saludo
Edito: te movi el post a esta sala para estar mejor localizado
Última Edición: hace 12 años 8 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: falla split LG s362cg.con 2 compresores
hace 11 años 4 meses #103736
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.