• Página:
  • 1

TEMA: hitecsa ccvb 3002

hitecsa ccvb 3002 hace 12 años 8 meses #70913

  • raulcarsal
  • Avatar de raulcarsal
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola a todos , soy nuevo por aquí .... a ver si me podeis ayudar . Estamos liados con una maquina de aire Hitecsa ccvb . Los compresores no arrancan , ni las turbinas , solo arranca la unidad condensadora . uno de los motores no tiene nada de gas . y haciendo comprobaciones hemos comprobado que la placa de los reles esta quemada. Despues de hacer mucha comprobaciones no se lo que rompe la placa . Me podeis orientar? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hitecsa ccvb 3002 hace 12 años 8 meses #70916

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Aquí te dejo el esquema eléctrico de esa unidad.

Que es lo que esta quemado? algún fusible de los varios que lleva la placa?
Algún relé? Cual....

Si no das mas datos.....

Comprueba con el esquema que es lo que falla y porque.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hitecsa ccvb 3002 hace 12 años 8 meses #70920

  • raulcarsal
  • Avatar de raulcarsal
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Gracias por el esquema , lo compruebo y te cuento cual es el que falla . Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hitecsa ccvb 3002 hace 12 años 8 meses #70982

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pura electronica, un compresor no tiene gas, y los demas, como son los compresores, se quemo la placa, que placa, y que se quemo algun rele algun baristor, condensador,o que la placa tien fusible es para proteccion de entrada o de salida, o puede ser por que antes de la entrada a la tarjeta hay un tranformador, y si fuera el culpable,pero hay otra no se los electronicos que diran, la tension de alimentacion a los compresores no es 24v no pasa por la targeta¿¿ o si pasa??,si la salida de la tarjeta son 24v que no lo se, si no tiene proteccion a la salida un fusible,que proteja el circuito en caso de retorno , aumentaria la tension si o no??y en cualquier caso cual seria la razon de quemarse, falta de tension, sobrecarga, retorno indevido, o que o recibe demasiado calor la placa, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hitecsa ccvb 3002 hace 12 años 8 meses #70984

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Hola, a veces hay conexiones (cables, terminales, etc) flojos, puede fallar el neutro o incluso una subida de tensión, por tormentas, transformadores muy cercanos. mala calibración de las protecciones, fusibles mayor de ampere,...según el esquema que tea enviado "pepe_elpata,
tiene una parte a 24v, que hay suele ser difícil que se queme si esta bien conectado, revisa la parte de 220v.

Saludos.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hitecsa ccvb 3002 hace 12 años 8 meses #70998

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola,como puedo hacerme con ese esquema yo tambien.

gracias y un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hitecsa ccvb 3002 hace 12 años 8 meses #70999

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Ya lo tango,no he dicho nada.

Gracias. ,.-11
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hitecsa ccvb 3002 hace 11 años 3 meses #104255

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information