• Página:
  • 1

TEMA: COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS DE 407

COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS DE 407 hace 12 años 7 meses #71478

  • aradavid
  • Avatar de aradavid
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: -1
BUENAS NOCHES COLEGAS. LE HAGO UNA CONSULTA COLOQUE UN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD TIPO MOCHILA (COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS GAS DE 407 TENGO UN PROBLEMA TRAGA EN 40 LIBAS DE BAJA Y 350 DE ALTA PRESIÓN Y NO ME ESTA ENFRIANDO BIEN. TRABAJA CON COPILAR :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS DE 407 hace 12 años 7 meses #71490

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aradavis leete las normas por favor escribir en mayúsculas es sinónimo de grito , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS DE 407 hace 12 años 7 meses #71498

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
pues tienes la aspiracion muy baja y la descarga muy alta, o los intercambiadores estan muy sucios o tienes mas aire dentro de la instalacion q freon, por lo q tendrias q retirar el refrigerante hacer un buen vacio y luego volver a cargar de refrigerante nuevo y correctamente la instalacion.

40psi - 2,75bar - tem sat -12C 11F

350psi - 24 bar - temp sat 60C 140F
Última Edición: hace 12 años 7 meses por saikano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS DE 407 hace 11 años 3 meses #104312

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information