Piensa de esta forma.
Yo utilizo BTUH, GPM y Grados ºF, porque son numeros faciles.
BTUH = GPM x 500 x TD
BTUH son = WATTS x 3,415
GPM son galones (3,78 litros) por minuto
500 es un factor de conversion
TD es diferencia de temperatura, en GRADOS FARENHEIT, en el agua que entra y sale del evaporador, normalmente se habla de 54ºF a 44ºF, que son los valores, con los cuales estan diseñados los equipos, salir de ahi, no hay confort, quedaria 10ºF como TD.
que me queda BTUH = GPM x 5000
El Frio en Funcion del Caudal de Agua.
Que pasa en Un Sistema?
Depende del Sistema...........
No Hay Control de Capacidad, Ni De Flujo.
Algo con la Valvula de Expansion y Parando y Arrancando el Compresor, Flujo al 100 %.
Hay Control de Capacidad en el Compresor, No Hay de Flujo
Igual al de arriba, mas el Control de Etapas en el Compresor
Hay Control de Capacidad y Control de Flujo
Igual al de arriba, pero ya no circula el 100 % del Flujo en la tuberia.
Ahora entra la Programacion, Hay Que Hacer UNA SIMULACION DE LAS CARGAS TERMICAS Y EL EQUIPO DEBE RESPONDER A ESA DEMANDA.
Lee esto
www.lowara.com/lowdata/doc/ES/eng-low-slutlig-ed-es.pdf