TEMA: compresor hermetico

Re: compresor hermetico hace 12 años 7 meses #74219

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Muy sencillo, se cierra la válvula de liquido en la condensadora vamos como cuando haces recogida de liquido y cuando veas que tienes vacio por baja,le cargas el aceite con el mismo vació.

El tema seria, ¿cual es la cantidad que tienes que poner y porque?
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor hermetico hace 12 años 7 meses #74282

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
compañeros no se puede sacar gran parte del aceite inundando el circuito con refrigerante y haciendo recircular este??? creo que teneis varias maquinas con videos explicativas del proceso si no es asi corregidme
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor hermetico hace 11 años 4 meses #104744

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.