TEMA: Hielo en el evaporador de vitrina -mural

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #74536

  • juandesevilla
  • Avatar de juandesevilla
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
En el sifon no me fijado,mañana vuelvo a mirarla y os cuento,saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #74545

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
frigotron escribió:
Importantisimo,lo que te comento el compañero lafaraonadelfrio sobre los desagues y tu dices que estan bien pero una cosa:deben tener SIFON.Ambos lados.
Puede que el desague funcione y no pierda pero el sifon debe estar.
Esta??? ,.-17

Si y tambien que haya sifon y este seco o no se llene del todo, entraria aire tambien.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #74908

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
juan como va la vitrina
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #75213

  • juandesevilla
  • Avatar de juandesevilla
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
En principio marcha bien,le he cambiado el desescarche (7 a lo largo del dia con una duracion de 4 minutos cada uno,le he colocado sifon, ya que carecia de el,seguiremos vigilandola,saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #75229

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me parece poco tiempo de desescarche.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #75231

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 101
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola, buenos días.
Me parece interesante, que cuando se trate de temas como este, sean expuestas por lo menos unas cuantas fotos de lo que se esta hablando, del espacio donde se encuentran, del genero que llevan etc. asi no estamos dando vueltas en vano. Sino, opto porque sea simplemente calor que esta entrando en esos puntos estrategicos donde se congela.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #75236

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
COincido con jordienex, me parece que 4 minutos son muy pocos, mínimo 15 minutos para que sea efectivo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #75306

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
totalmente de acuerdo con JEISON siempre una imagen ahorran muchas hipótesis , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #75333

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Siempre se generara hielo en los laterales de un evaporador forzado ya que en los extremos no hay corriente de aire que lo remueva.
Como se aprecia en la foto los laterales están por fuera del área de ventilación forzada

Además en esta foto se observa el alto recalentamiento del refrigerante en el evaporador. Ver congelamiento de atrás hacia adelante.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 12 años 7 meses #75334

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hielo en el evaporador de vitrina -mural hace 11 años 4 meses #104750

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.