aire acondicionado confortline de 5toneladas con r22 e realizado limpieza en evaporador,condensador para eso lo e desmontado y embotellado el gas el equipo tiene una instalacion de 40 metros en cañeria de 1"a 3/4 en baja y 1/2" en alta presentaba problemas varios el mas importante hera que congelaba hasta el compresor procedi a medir presiones tem ambiente 19c° baja 40psi alta 160psi fuera de la limpieza dije falta de gas viendo las presiones instale nuevamente puse en funcionamiento y a cargar gas en ese momento tem ambiente 21c° empece a cargar y empeoraba el problema entonces decidi cambiar y en ves de cargar coloque una garrafa con un poco de gas r22 y por alta quitar gas hacia la garrafa con eso comprobe que no le faltaba sino que le sobraba y que congelandose valbla de servicio hasta el compresor esta pasado de gas y congelando evaporador le falta. con 38 psi quedo perfecto con un salto termico de 11c° en evaporador la pregunta es donde puedo y como medir la precion para comprobar la precion real y si es normal perder tanta presion si algien melo puede esplicar dede ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: aire acondicionado confortline de 5toneladas
hace 12 años 7 meses #75785
deberías de consultar al fabricante si este equipo esta capacitado para soportar 40 metros de linea , hay equipos que no están diseñados para tanta perdida de carga , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: aire acondicionado confortline de 5toneladas
hace 11 años 4 meses #104752
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.