TEMA: "NO LINK" en Climaveneta

"NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 4 meses #81746

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!!

Es una de las roof top que tenemos
Estas máquinas funcionan con control remoto a través de un programa de telegestión "SCADA". En dicho programa nos aparece una alarma sin especificar. Cuando acudimos a ver la roof top, nos aparece esto en el mando.


La máquina sigue estando en marcha, es como si guardara la última orden, porque aunque quitemos tensión y volvamos a alimentar, el ventilador interior se pone en marcha. Eso sí, no podemos manipular el mando porque solo aparece el dichoso "NO LINK"

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 4 meses #81751

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Échale un vistazo a la pagina 19


https://rapidshare.com/files/4016659360/030220854.pdf
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 3 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 4 meses #81754

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
El "No Link" indica que has perdido comunicación entre el PLC y el visualizador, ojo no quiere decir que el cable este averiado, puede ser problema del PLC o del visualizador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 4 meses #81761

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No hay conexion con el terminal.
La maquina trabajara igual,ya que todos los datos se guardan el la placa pco,pero no podrás modificar si no te funciona el terminal.
Salida placa---->cable---->terminal.Empieza por lo que te resulte mas facil.
Si tienes varias unidades,que creo que sí,el terminal tendrá direccion y familia.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 4 meses #82059

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Vikingo escribió:
El "No Link" indica que has perdido comunicación entre el PLC y el visualizador, ojo no quiere decir que el cable este averiado, puede ser problema del PLC o del visualizador.

cuando dices visualizador, te refieres al mando? Si es así, te comento que cambié el mando para comprobar que no fuera ese el problema. Habrá que ver el cable y plc. Un compañero me dijo que era avería de placa. Creo que avisarían al sat climaveneta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 4 meses #82220

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
picasso escribió:
Vikingo escribió:
El "No Link" indica que has perdido comunicación entre el PLC y el visualizador, ojo no quiere decir que el cable este averiado, puede ser problema del PLC o del visualizador.

cuando dices visualizador, te refieres al mando? Si es así, te comento que cambié el mando para comprobar que no fuera ese el problema. Habrá que ver el cable y plc. Un compañero me dijo que era avería de placa. Creo que avisarían al sat climaveneta

El visualizador o mando da lo mismo es para que lea lo que hay en el programa que hay en el plc del equipo. Si le quitas el visualizador o el mando es lo mismo, la maquina sigue funcionando lo que pasa es que no sabes que parametros hay, no tienes información. El problema puede estar en el cable que va del mando al plc o el plc, por eso te lee no hay señal.

Un saludo.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 4 meses #82222

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Diego, así es. Da igual el mando que pongas porque el mensaje es el mismo. Pero como anuncié arriba, según mi compañero es fallo de placa...yo soy más de tu opinión o el plc o la comunicación con éste.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 4 meses #82225

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
picasso escribió:
Hola Diego, así es. Da igual el mando que pongas porque el mensaje es el mismo. Pero como anuncié arriba, según mi compañero es fallo de placa...yo soy más de tu opinión o el plc o la comunicación con éste.

Hola Picasso, cuando digo plc, me refiero al del equipo climaveneta. o sea la placa de este. Yo estoy con tu compañero, por que te lo digo por que el mando o visualizador va a la placa o plc del equipo climaventeta y es de este quien lee la informacion que hay, si no lee nada es cable o placa o plc del equipo climaveneta, no del automata o plc que coordina el control del sistema el cual tu miras desde el ordenador de alguna salita. No sé si me explico amigo Juan.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 12 años 4 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 3 meses #82368

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

En la imagen, al fondo aunque no se ve muy bien, está la placa electrónica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 3 meses #82376

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
picasso escribió:
Hola Diego, así es. Da igual el mando que pongas porque el mensaje es el mismo. Pero como anuncié arriba, según mi compañero es fallo de placa...yo soy más de tu opinión o el plc o la comunicación con éste.

Si pones otro terminal lo has de tener configurado con direccion y familia si no,no encontrará su dirección.
La placa es como tu pc y el terminal como la pantalla.Puedes poner otra pantalla pero le has de decir como se llama tu pc.
El pc sigue funcionando por que va bien,el error lo tienes en la pantalla que no se conecta.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 3 meses #82407

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Por lo que entiendo veo que has probado con otra pantalla y te dice lo mismo. ¿Has probado con cojer la pantalla de la máquina averiada y probarla en otra? Una cosa es que la enfriadora funcione y otra es que tenga comunicación con la pantalla y prueba de cambiar el cable también.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: "NO LINK" en Climaveneta hace 12 años 3 meses #82443

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, gracias por vuestra participación.

Jordi, quizá tengas razón, pero te comento que cada roof top va independiente. Por otro lado, me gustaría saber cómo o de dónde se configura el visualizador ya que no te permite realizar ninguna operación. El NO LINK, está fijo y no se puede manipular.

Vikingo, pues esa prueba no la hemos hecho, pero me consta que hemos intercambiado mandos con otras roof top y no ha habido problema. Quiero decir con esto, que no hay un mando específico para cada roof top

Por último quiero comunicaros lo ocurrido en la última prueba. Estas máquinas tienen la opción en su conexión de borneros, de control remoto a través del sistema de gestión. Pues bien, he puenteado ese contacto y el dichso mensajito "NO LINK" continúa presente, con lo que me da que es problema de la placa electrónica...
El administrador ha desactivado la escritura pública.