• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: AIRE ACONDICIONADO

AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83310

  • CANIJO_25
  • Avatar de CANIJO_25
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: -1
BUENAS ME LLAMO JOSE LUIS , SALUDOS AL FORO, MI DUDA ES LA SIGUIENTE. ESTOY MIRANDO UN AIRE ACONDICIONADO FUJITSU DE HACE MAS DE 15 AÑOS, LA MAQUINA ANDA BIEN PERO CUANDO LLEVA UN RATO ANDANDO EN CALOR, ÉSTA DEJA DE HECHAR AIRE CALIENTE Y NOS HECHA AIRE NORMAL. NO ES DE LA TEMPERATURA INTERIOR YA QUE LO PONGA A 25,26,27,28, ETC. SIEMPRE CORTA A LOS 20 MINUTOS POR HAY. DICHO ÉSTO ES LO QUE ME HA DICHO EL CLIENTE, YO HE QUEDADO CON EL EL LUNES, PERO ME GUSTARÍA SABER ALGUNAS OPINIONES DEL FORO PARA SABER LO QUE ME VOY A ENCONTRAR. SE QUE ES POCA INFORMACION, PERO EL LUNES SI NO LOGRO SOLUCIONARLO OS EXPONDRE MAS DATOS. GRACIAS POR LA ATENCIÓN.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83329

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido al foro canijo, antes de nada, te pido por favor que no escribas en mayúsculas, las mayúsculas en internet son sinónimo de gritar.
En cuanto a tu consulta, efectivamente son pocos datos, ve preparado con pinza, manómetros y termómetros y nos cuentas, suerte y un saludo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83333

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Bienvenido al foro.

Así a bote pronto y con los pocos datos que aportas es difícil atinar con seguridad en el problema.
Pero yo me inclino que debe de ser causado por alta temperatura en la unidad interior, bien porque este sucia la batería, bien porque la turbina este tomada por la suciedad, bien porque los filtros no los limpie nadie o cosa parecida.

Claro que esto es dando por hecho que en frio funciona perfectamente y en calor esos 20 minutos que funciona seguido también.

También pudiera darse el caso de que se quedara pillada, por fallo de la sonda de la unidad exterior en el desescarche, y tenga el dip colocado para que no pare el ventilador interior. (esto es mucho menos probable)

Ya nos contaras...

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83362

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
aparte de lo que te comentan los compañero también deberías de revisar la bobina de la válvula de 4 vías , valla a ser que esta te falle después de unos minutos de funcionamiento , mide si le sigue llegando corriente a la bobina cuando deja de producir calor ya nos iras contando , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83370

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
puedes tener falta de gas y como te dicen los compañeros faltan algunos datos

saludos
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83811

  • CANIJO_25
  • Avatar de CANIJO_25
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: -1
Buenas compañeros ya estoy aquí. Bueno hoy he estado en la casa del cliente y me encuentro lo siguiente: arranco la máquina y tarda en arrancar sobre unos 5 min; arranca y se lleva andando 2 horas, con un corte por temperatura de 32ºgrados y la he tenido yo que parar porque no paraba aun haciendo una calor en el salon de 40ºgrados; ademas el ventilador me cortaba cada 5 minitos y me volvía arrancar cada 5min respectivamente; limpieza absoluta con una presion de +48 / 17 bares ( es r22); la impulsion que recogía el evaporador es de 23ºgrados y su expulsion es de 50´6ºgrados; lo que me parece raro es que el compresor nunca me ha cortado en las 2 horas, pero me subía el amperaaje cada 20 min; trabaja a 7´8 a y a las 2 horas lo tenía trabajando en 12 a, logicamente cuando el motor del ventilador cortaba bajaba su intensidad unos 2 a aproximadamente;¿puede ser el ventilador o bien la sonda de temperatura?el ventilador fue mi primer objetivo yaque a los 5 min de estar andando la máquina me corto y asin sucesivamente; el modelo es por si os sirve de algo, fujitsu general limited mod. AOY14RNA , espero vuestra respuesta lo antes posibles graciassss.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83860

  • luife33
  • Avatar de luife33
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 11
  • Karma: -4
Si le tienes puesto 32ºC en el termostato y te lo esta recogiendo a 23ºC ,nunca te va a parar hasta que la temperatura de retorno sea de 32,prueba a ponerlo a 22,23 o 24 grados (la temperatura media de confort para invierno es de 21ºC) ¿que ventilador es el que se te para? el interior o el exterior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83863

Supongo que te refieres al ventilador de la unidad exterior, es normal que pare si sube mucho la presión, ¿que temperatura hacia en la calle?

Dices que en el salón había 40 grados, muchos grados para que el aparato no pare, ¿has probado a bajar la temperatura y descartar la sonda de ambiente?

Puede que el día que no le funcionaba bien era por hacer desescarche, por lo que comentas parece que el aparato es un ON-OFF y no trabajan tan bien como los invertes si el día es frio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83868

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay unos datos que no me cuadran¿¿¿salon tienes 40ºc???evaporador creo que dices que toma el aire a23ºc lo que llamas impulsion, esto seria aire de retorno aspiracion del salon , y lo expulsa a 50ºc
salon 40ºc
toma el aire del salon a 23ºc cuando tienes 40 y sale del evaporador a 50ºc
pues no entiendo esa diferencia de presiones,
con que tomas las temp... como y donde
baja el termostato a 23 24ºc y observa si corta,
limpia el evaporador el filtro, observa por que se para el ventilador,
cambia las sondas,
comprueba el ventilador exterior
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83944

  • CANIJO_25
  • Avatar de CANIJO_25
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: -1
EL EXTERIORR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83946

  • CANIJO_25
  • Avatar de CANIJO_25
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: -1
YO CREO QUE ES PORQUE LA MÁQUINA ESTA MUY PEGADA AL TECHO Y ADEMAS ENCERRADO POR LA PARTE DE FUERA CON UNA ESCAYOLA QUE COJE 5 CM LA PARTE DE ARRIBA. HOY LE HE PUESTO LA SONDA DE AMBIENTE EN LA PARTE DE LO FILTROS PORQUE ESTABA EN LA PARTE DE ARRIBA DEL SPLIT. EL VENTILADOR ESTA BIEN Y EL COMPRESOR CORTA TAMBIEN, YO CREO QUE EL CLIENTE SE CREE QUE ESTA ROTO, PORQUE EL COMPRESOR CUANDO CORTA EL EVAPORADOR EMPIEZA A HECHAR AIRE AMBIENTE. ¿QUE CREIS COMPAÑEROS?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AIRE ACONDICIONADO hace 12 años 1 mes #83952

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Compañero canijo_25, te pido por favor que evites escribir en mayúsculas, en internet, eso se interpreta como que estás gritando. Pásate por el siguiente enlace y echa un vistazo a las normas del foro.

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...nc=view&catid=2&id=2

Bienvenido a este tu foro, espero que encuentres las respuestas que necesitas, un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information