TEMA: temas de tesis

Re: temas de tesis hace 12 años 2 meses #84762

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pero tony, ahora has colocado un enlace de absorción
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temas de tesis hace 12 años 2 meses #84764

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
Ambas son máquinas de adsorción....


solo que la del 1º enlace es mucho más eficiente que la del 2º enlace........
Última Edición: hace 12 años 2 meses por tony_inst@hotmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temas de tesis hace 12 años 2 meses #84770

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

¿Que diferencia hay entre una maquina de Adsorción y otra de Absorción?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temas de tesis hace 12 años 2 meses #84771

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí te pongo un articulo , un saludo

www.gunt.de/download/absorption_spanish.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temas de tesis hace 12 años 2 meses #84772

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
otro articulo sacado de la FAEN

Absorción y adsorción


Los sistemas de absorción y adsorción son sistemas de refrigeración accionados mediante energía solar térmica.

Las tecnologías de refrigeración que se pueden acoplar a un sistema solar son las máquinas enfriadoras térmicas, tanto las de absorción como las de adsorción, así como los sistemas de desecación con enfriamiento evaporativo.

Las máquinas de absorción utilizan un refrigerante y un absorbente. La máquina de absorción es una bomba de calor, es decir, es un equipo que permite traspasar energía de una fuente a baja temperatura a otra fuente a alta temperatura con un pequeño consumo de energía adicional. A diferencia de las bombas de calor eléctricas, la energía aportada es térmica, por lo que, son adecuadas para acoplarlas con colectores solares. El ciclo de absorción está basado en la capacidad de ciertas sales de absorber un fluido refrigerante. El principio de funcionamiento es similar al de las maquinas frigoríficas de compresión convencionales, pero en lugar de realizarse una comprensión mecánica, se realiza una compresión térmica.

Las máquinas de absorción son de gran tamaño e incorporan torre de refrigeración. Estas máquinas tienen un COP=0,6-0,7 (frío producido/energía consumida) y funcionan con agua caliente a partir de 80 ºC. El tipo de captadores solares óptimos son los planos selectivos, de concentrador (CPC) o de vacío.

Tipos de máquinas de absorción:


Para aire acondicionado:

Agua/bromuro de litio (refrigerante/absorbente)

Para refrigeración industrial:

Amoníaco/agua (refrigerante/absorbente)

La adsorción es la fijación de átomos, iones o moléculas de un fluido a la superficie de un sólido (adsorbente). La tecnología de adsorción se utiliza preferentemente en refrigeración industrial utilizando una combinación de agua/silica gel como refrigerante/adsorvente.

Estas máquinas tienen un COP=0,55-0,65 y funcionan con agua caliente a partir de 55 ºC. Esta baja temperatura necesaria permite el uso de captadores solares planos. A diferencia de las máquinas de absorción, no tienen un ciclo continuo; hay una fase de carga y otra de descarga.

Por último, se encuentran los sistemas desecantes con enfriamiento evaporativo que pueden ser sólidos (gel de sílice) o líquidos (solución de cloruro de litio y glicoles).

Estos sistemas cíclicos se basan en el secado del aire a tratar. Una vez eliminada su humedad se evapora el agua enfriando al aire seco.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temas de tesis hace 12 años 2 meses #84785

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
jajaja pero no lo resolváis!!! dejad que sea el chaval de la tesis que lo descubra, en el supuesto que decida hacer el trabajo sobre este tema...:)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temas de tesis hace 12 años 2 meses #85202

  • polo099
  • Avatar de polo099
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Karma: 1
agradezco todo sus aporte, muchas gracias :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temas de tesis hace 11 años 3 meses #106419

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: temas de tesis hace 11 años 3 meses #106440

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aprobecho para subir este enlace,en el foro hay mas
ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/termod...les/T%2006%20OCW.pdf
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information