Hola Picasso.
En primer lugar decirte que sin los la completa información suministrada en la consulta por Pabloclimatic, no hubiese podido analizar el posible error, aprovecho para felicitarle por haber documentado con una gran aportación de datos su consulta.
A continuación, intentaré ampliar la exposición en la respuesta a tus preguntas.
-No me queda claro lo de que "el procesador determine que no aumente la frecuencia".
Estos equipos se controlan mediante placas electrónicas, que incorporan microprocesadores para determinar las funciones de los componentes. El método utilizado de procesamiento, se denomina MIO o Multi input-output, lo que traducido sería algo así como varias entradas (información), varias salidas (ejecución).
Este sistema de control permite al microprocesador integrar los datos obtenidos mediante los diferentes elementos de lectura, termistores, toroides, sensores de presión etc. ejecutar las distintas funcionalidades de los componentes, frecuencia y tensión de alimentación del compresor, apertura de la válvula de expansión, velocidad de giro del ventilador, etc.
-El recalentamiento por encima de 41, hace saltar la alarma de falta de refrigerante?
Si has seguido el hilo del post, cuando Pablo solicita información sobre los elementos de medida de la unidad, incorporo en mi primera respuesta una tabla de los valores de lectura del sensor de presión y otra de los termistores. Con esta información Pablo realiza una nueva visita y aporta los siguientes datos.
La temperatura de descarga estaba en 34ºC, la aspiración en 14ºC, consumo 2,8A, no me gusta mucho como suena la VEE, pero despues de tenerla un largo tiempo funcionando me dio código de error E4(parada por baja), teniendo una presión de unos 11bar, comprobe el transductor de baja y me daba una tensión de 0,8- 0,7 que se corresponde a una presión de 2,5bar
Lo único que hago, es traducir el valor de presión y según la tabla 0.8 voltios DC corresponden a 2.5 bar, a temperatura ºC de saturación del refrigerante r-410A para ese valor que es de -27ºC por lo que el valor del recalentamiento es de 27 + 14 = 41ºC.
-Me ha parecido entender que lo que haces con la pila es sustituir al transductor de presión, es así verdad?
Efectivamente al sospechar del error de lectura del sensor, ya que Pablo había tomado de lectura con sus manómetros 11 bar, y sin embargo leía un valor en el traductor de presión de solo 2,5 bar al traducir el valor de tensión, le recomendé un artilugio para ingresar a la PCB un valor correcto y así poder realizar la prueba.
Recibe un cordial saludo.