• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problemas con aire acondicinado r22

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93768

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
perdon la maquina es monofasica y la potencia es frigorifica .no me refiero a la tuberia fina me refiero que se congela el tubo de baja el tubo mas grueso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93777

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola que es lo que se congela
cada vez dices una cosa distinta
ahora es el tubo de baja,
la unidad exterior se congela
la linea de liquido se congela
la unidad interior se congela
la valvula se congela
el compresor se congela, dinos de una vez que es lo que se congela, o hace escarcha,
ya esta reparada la maquina o que,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93849

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
quizas me explicado mal.se empieza a congelar por la tuberia que entra al compresor( la de baja o succion) el hielo Empieza a extenderse hacia un deposito de succión y luego a un filtro y de ahí sale hacia la llave de baja y va recorriendo el evaporador la línea de alta nunca se me ha congelado esa línea está bien. El hielo se produce en cuestión de 5 minutos de estar en marcha
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93857

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola q tal, como dice un compañero cada vez dices una cosa diferente. Si es sólo la línea de aspiración, o sea la de BP, puede ser que sea por exceso de refrigerante o por obstrucción de la línea de aspiración. Haz esto, pero hazlo para que así podamos ayudarte de verdad porque según los datos varia bastante

Presión de Baja, Tª exterior de donde se encuentre la unidad exterior, ojo, no la de la sala, esa no importa para lo que intento deducir. También dime la Tª que tienes en el tubo gordo a la salida del evaporador, tomada con un termómetro de contacto.
Según lo que nos digas, podrá ser una cosa u otra, pero no se puede ir cambiando. Por lo que veo hay gente intentando ayudarte pero tienes que dar situaciones reales y concretas todo bien explicada porque según lo que digas sin verlo físicamente las averías con múltiples aún teniendo los mismos síntomas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con aire acondicinado r22 hace 11 años 9 meses #93951

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
muchas gracias a todos por intentar ayudar aunque no he podido dar con la tecla asique esta mismña mañana le he cambiado la maquina por una inverter ya que la otra tenia ya muchos años saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information