Lo importante es saber PORQUE. Si no se puede volver a quemar, huele el aceite y si no haz una prueba de acidez. Cambia filtro y cuidadin al soldar, repite las pruebas de acidez despues de un tiempo.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: sustituir un compresor de una maquina de 3000 frig
hace 11 años 6 meses #97425
Antes:
Averiguar la causa de la sustitucion, problema mecanico (el compresor no rinde o simplemente no comprime, o esta gripado, intenta arrancar pero saltan las protecciones termicas del mismo),o problema electrico (activa el interruptor diferencial).
Que refrigerante tiene la instalacion, posiblemente tengas que cambiarlo tambien.
Durante:
La instalacion del compresor nuevo es fundamental evitar la contaminacion del nuevo, aconsejable uso de gas inerte en la soldadura.
Despues:
Dependiendo de la averia habra que corregir la causa que la ocasiono, falta de refrigeracion, golpe de liquido, etc, (multitud de motivos)
Resumiendo el cambio del compresor son palabras mayores y que hasta hece poco tiempo era el elemento mas caro y debil del circuito frigorifico, ahora lo es la placa electronica mas facil de sustituir.