Buenas tardes, tengo que valorar una instalación de climatización para una clínica dental en Valencia y no se si existe alguna normativa aparte del RITE que deba de seguir y cumplir
La clinica tiene enorno a 80 metros cuadrados y dos consultas, nada especial.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: normativa clinica dental
hace 11 años 7 meses #98220
Hola yo he hecho varias clinicas de una conocida cadena,una de ellas recientemente en Valencia,normalmente no necesitas nada en especial que ya no mencione el RITE,en mi caso y en el caso de Valencia en concreto rellene el impreso de la MTD y certificado de instalación,acompañandolo con calculos de cargas termicas,caudale de ventilación y demas datos y lo presente. El 95% de las veces se utilizan maquinas compactas con ventiladores centrifugos ,como los caudales de ventilación nunca pasan de los 1800 m3/h no se ponen recuperadores,yo lo que hago para "recuperar" es meter el aire de descarga de ventilación previo paso por su caja de filtro a la toma de aire de la unidad exterior,la IDA que se exije es IDA 1,el aire de aporte o primario lo meto a el retorno de la interior(previo filtado segun IDA1),luego hago la red conductos de extración y segun volumen y perdidas de cargas a un extractor.Nada especial.En las licencia se que no ponen clinica dental sino consultorio odontologico????.Una anecdota:En una clinica que montamos en una de las regiones autonomas que esta en el continente Africano (no digo el nombre por no herir sencibilidades)un señor consultado por el propietario le dijo que los gabinetes dentales eran asimilables a quirofanos y que como tal habia que tratarlos,me toco ir con la ingenieria a explicarle a aquel señor la gran diferencia que existe entre un quirofano y un gabinete dental y sobre todo que si el que montaba la clinica tenia que hacer 4 quirofanos en vez de 4 gabinetes apaga y vamonos...espero haberte ayudado,si necesitas algo no dudes y dimelo por el mp.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por cubichi. Razón: Corregir escrito
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: normativa clinica dental
hace 11 años 7 meses #98269
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.