TEMA: humidificador en Enfriadora de CPD

humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98873

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, quería preguntaros sobre el humidificador. Los componentes que tiene, qué función tiene. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Estos tres cables qué alimentan?





¿Y estos dos? ¿para qué sirven? Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98877

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Hola Picasso, los hilos de la primera fotos son de alimentación a los electrodos que producen el vapor de agua y los de la otra foto creo que corresponden al detector de nivel de agua. El humidificador se instala en este tipo de locales para evitar que la humedad relativa baje de un determinado nivel, lo que produciría corrientes estáticas las cuales impedirían el correcto funcionamiento de los equipos, llegando a estropearlos.

Un saludo
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98879

  • Moy
  • Avatar de Moy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
candal escribió:
Hola Picasso, los hilos de la primera fotos son de alimentación a los electrodos que producen el vapor de agua y los de la otra foto creo que corresponden al detector de nivel de agua. El humidificador se instala en este tipo de locales para evitar que la humedad relativa baje de un determinado nivel, lo que produciría corrientes estáticas las cuales impedirían el correcto funcionamiento de los equipos, llegando a estropearlos.

Un saludo


Exacto normalmente estos equipos son de precicion Liebert, A.T.S. (no conosco mas marcas aqui en Mexico) y su instalacion son para site donde unicamente importa un acondicionamiento para equipos de computo
*Temperatura
*humedad
*polvo
Hay otro tipo de humidificadores que son por medio de una lampara de cuarzo a unos 10cm arriba de una charola con agua y su funcion es la misma evaporar el agua para que no baje de los rangos de humedad
es mas facil su mantenimiento pero deja mucho sarro( por los minerales del agua)
Última Edición: hace 11 años 7 meses por Moy.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98880

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juan aqui tienes esto,hay muchos modelos y marcas, mira si es este tu modelo,los ultimos con los que yo trabaje funcionaban con laser,!!! manual emerson lieber icom""" es como te dicen el tubo de plastico salida de vapor, tiene dos electrodos,las tomas,etc etc
esto esta en el buscador lieber hiross, saludos
www.emersonnetworkpower.com/en-US/Produc...ments/SL-11975SP.pdf
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98882

  • Alejandro Galan
  • Avatar de Alejandro Galan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, es correcto lo que ha comentado los compañeros, también los dos hilos sirven en ciertos equipos para determinar la resistencia eléctrica y en caso de ser baja, realizan un vaciado de la bombona, y en caso de tener incrustaciones de cal en la bombona puede ser el motivo de darte avería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98884

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros. Los electrodos por qué tienen un sólo cable?
Hace unos meses abrimos un depósito y estaba casi lleno de cal. Yo pensaba que esos cables eran precisamente para evitar la calcificación al igual que lo hacen los anodos en los termos eléctricos.
Entiendo entonces que debería proveerse de un descalcificador a la entrada del depósito?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98885

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola amigo Picasso, los electrodos solo sirven para calentar el agua, si lo que quieres es quitar la cal o que el humectador funcione correctamente tendras que mandar el agua en buenas condiciones, contra más cal tenga, más sucia esté el agua, peor rendimiento tendra el humectador, seguramente tendras que poner un descalcificador para que el agua de los humectadores este en condiciones.

Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98889

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Cada electrodo tiene una fase y el circuito electrico lo cierra ataves del agua, esta no puede ser desmineralizada ya que son las sales disueltas las que le dan la cunictibidad al agua, durante la producion de vapor aumenta la concentracion de estas, motivo por el cual hace frecuentes renovaciones de la cuba, la producion de vapor se regula con el nivel de agua

los electrodos son los elementos que mas se deterioran siendo necesario limpiarlos de depositos o sustituirlos (mas combeniente)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98904

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En general creo que todos conoceis el funcionamiento de los humectadores; los tres cables mas gruesos corresponden a los electrodos, en este caso es trifasico. Los dos cables de menos seccion corresponden al LSI y estan conectados a una pequeña caja tipo din que tienen la funcion de evitar el sobrellenado del cilindro pero ademas en algunas unidades mide la rigidez dielectrica del agua con el fin de adaptar la produccion de vapor con las condiciones del agua y asi evitar alarmas por baja produccion de vapor o exceso de consumo de los electrodos con la produccion de vapor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 7 meses #98911

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias compañeros por responder, ahora me queda más claro.

No entendía cómo los electrodos que, efectivamente en este caso, son trifásicos (vienen del mismo contactor las tres líneas) se conectaban electricamente.

Aquí os muestro una foto que hicimos hace unos meses del depósito de uno de los ocho equipos que tiene este CPD. La instalación cumplía un añito, pues fijáos cómo está el depósito y puedo deciros que había otros depósitos en peores condiciones que este. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 6 meses #100505

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Más preguntas. Hoy he descubierto otro elemento pero no sé qué es. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Fijáos los tubos blancos que salen de esa llave y suben hasta como un depósito.




Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 6 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: humidificador en Enfriadora de CPD hace 11 años 6 meses #100506

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Pues esta claro, el desagüe de un lavabo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.