• Página:
  • 1

TEMA: confortfrhes diagrama de conexión relé

confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #98944

  • amg8317
  • Avatar de amg8317
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
deseo conocer un diagrama de como conectar un relay fan a una manejadora de 5 toneladas ya que la tarjeta se le quemo descripcion del aquipo manejadora marca confortfrhes 5 toneladas termostato electronico 220v y 24v soy novato en estoy y desearia una ayudita gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #98945

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Que es una manejadora?

Puedes colgar una foto de la placa que no te va, y del equipo este.

Cuantas velocidades tiene el fan?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #98946

  • amg8317
  • Avatar de amg8317
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
claro es una manejadora de 60000btu Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #98947

  • amg8317
  • Avatar de amg8317
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
h Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #98956

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola te falta el modelo, donde estas en tierra de cocodrilos,esa es americano,
www.confortfresh.com/images/stories/9%20...v%20confortfresh.pdf
no se si esta aqui en el enlace,los paquetes electricos para montar en las maquinas son todos iguales,asi que si tienes goodman sera igual
veras entras en el foro arriba izqu,y buscas sala joseb, entras en compresores,y buscas goodman, esto es goodman hay tienes esquemas haber si te vale, ya nos diras, saludos

www.jaire.com.ar/EVAPORADOR_SOPLADOR/MAN...20A%20CASTELLANO.pdf
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #98960

  • amg8317
  • Avatar de amg8317
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
esta es mi manejadora www.confortfresh.com/images/stories/cata...MANEJADORA%20MVA.pdf
el problema es el siguiente se quemo el micro principal de la tarjeta y según entiendo puedo remplazar la tarjeta por un rele potencial el cual tiene unas conexiones numeradas
es aquí donde necesito un diagrama para poder hacerlo saber donde conecto el termostato y todos los componentes que van a la tarjeta no tengo una amplia experiencia en el tema por lo cual pido ayuda agradezco de corazón la colaboración de todos
amigo joseb el enlace que me diste no esta funcionando el del esquema de goodman
envió imagen del rele Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por amg8317.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #99025

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues aqui en mi pueblo le llamamos turbina, o por la placa parece una unidad evaporadora.

De que pueblo eres?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #99026

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
multimarcas escribió:

De que pueblo eres?

multi el compañero es de Colombia o al menos su ip así lo indica como también su presentación www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...tid=4&id=98962#98962, un saludo estas cada día mas viejo multi jajajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #99028

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Es la primera vez que oigo manejadora.

Siempre te acuestas aprendiendo algo nuevo, es lo que tiene el foro.

A pesar de ser viejos, semos como niños descbriendo cosas dia a dia.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #99036

  • amg8317
  • Avatar de amg8317
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
tienes razón multi el verdadero nombre es evaporadora y en mi país Colombia le llamamos manejadora siendo un lenguaje mas interno como decimos en Colombia mas callejero.
bueno para eso estamos para dar y recibir conocimiento de todos
,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #99042

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola gracias por el aviso de que el enlace esta mal,bueno decia que esa maquina, esa firma o la etiqueta de la maquina, son de la casa goodman , y te decia busca en godman, que es donde esta la documentacion,!!!y los paquetes del cableado,mazos,etc para cada modelo, llegan preparados,nada mas se hacen las conexiones, y las pruebas de que funciona,esto es en todos los fabricantes,yo te hacia en florida por lo de la marca goodman,saludos

nosotros somos!!! de cadium hercules fundator dominator !!! actual cadiz,
y en andalus = cadix, gaditanos, tacita de plata,

los dos enlaces que puse aqui se pueden abrir,y se ve que la marca que tu dices es comercial, el aparato es de la firma goodman,saludos

refrinorte.com/rnte/images/stories/catal...MANEJADORA%20MVA.pdf
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: confortfrhes diagrama de conexión relé hace 11 años 7 meses #99045

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
bueno, interpreto que lo que queres hacer es desconectar la placa y en su lugar colocar rele y termostato, ahora te pregunto, esta maquina seguro es para calor también?, te recomiendo que coloques la placa original, por una cuestión de control, quizás sea muy cara, pero seria como desarmar una nave espacial para convertirla en masetero, (lugar donde se ponen las plantas a vivir)...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information