TEMA: samsung inverter

samsung inverter hace 11 años 7 meses #99627

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
un saludo a todos
tengo un equipo nuevo instalado sansung ref de unidad interior
ns071ssxed
el problema es el siguiente
puesta en marcha perfecta funcionando correctamente paramos maquina desconectamos tension de magnetotermicoa la hora damos tension y ventiladores unidad interior no funcionan ni en frio ni en calor ni en fan
posible causa o en su caso algun esquema para comprobar salidas de placa a i a que tension suelen trabajar los ventiladores por porbar algo
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99665

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Primero revisa el enchufe y la entrada de tensión a la u.interior.

Una pregunta, ¿lo arrancas en calor?,y las lamas abren cuando lo enciendes ademas de la Unidad Ext. si es así pásalo a frío haber que pasa.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99668

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
tengo tension en la salida del conector fan de la unidad interior el problema es que no arrancan los ventiladores de la unidad interior puede ser la causa el condensador de arranque porque otra no me queda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99670

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
¿La unidad exterior funciona, esta en calor?
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99676

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si estubo andando lo paras y despues no arranca,o se quedo seco de gas, o no tocaste la tecla adecuada al pararlo,si estas toqueteando el mando mejor es que lo aparques parado apagado, que haga su ciclo,y deberia arrancar tanto en frio o en calor, y mas si es nuevo,lee las instrucciones ya que es nuevo, si no arranca te dira que hacer, y dale tiempo para que arranque, lo de la parada por magnetoterm por qué, no se para con el mando
tienes salida de tension en el magneto-term,la maquina se paro sola o la paraste, saludos
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99728

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
lo del magneto era proque denia que poner la tapa de las conexiones pero esque no funciona ni poniendo el mando en fan e comprobado en la placa interior en el borne donde conectan el ventilador i tengo 220v a no ser que internamente el motor tubiera algun tipo de seguridad o de arranque e seguido los cables y van 2 de placa rojo y amarillo y dos blancos que salen del condensador y la turbina sigue sin arrancar
un saludo y gracias
Última Edición: hace 11 años 7 meses por CARRETILLA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99729

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Carretilla mira en la unidad exterior y verás un display con cuatro dígitos. ¿Qué marcan?
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99758

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
buenos dias ante todo
cuando enchufamos la maquina con el mando en funcion de frio o calor la unidad exterior si se pone en marcha pero la interior no
al poco tiempo la excterior se para en la. unidad interior si hay tres lesd rojo amarillo y verde estan rojo fijo - amarillo parpadeando y verde parpadeando pero comprobando en las bormas de salida del conector placa interior donde estan conectados los cables del motor si hay 220
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99761

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
buenos dias ante todo
cuando enchufamos la maquina con el mando en funcion de frio o calor la unidad exterior si se pone en marcha pero la interior no
al poco tiempo la excterior se para en la. unidad interior si hay tres lesd rojo amarillo y verde estan rojo fijo - amarillo parpadeando y verde parpadeando pero comprobando en las bormas de salida del conector placa interior donde estan conectados los cables del motor si hay 220
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99768

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la maquina esta en garantia o no, por qué como dices que es nueva,por todos los ganchetos del mundo, no entiendo nada, si no te lo pregunntan, no dices que tiene alarma, si es nueva como dices llama al servicio tecnico,
puedes hacer lo que quieras, puedes seguir tocando cambiar el condensador com dices, pero si es nueva perderas la garantia,
miraste si tiene gas, ya lo comente, montaste tu la maquina, o te llaron para mirarla, pues di que ya la miraste y que manden a otro,veras entra en el foro, sala de jose en compresores sansung mira si tienes codigos,
saludos
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99770

  • CARRETILLA
  • Avatar de CARRETILLA
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
si la maquina esta en garantia e contactado con servicio tecnico y vamos a cambiar maquina interior bueno .prove a cambiar condensador pero no arranca me que sin saber que es.
gracia por todo
Última Edición: hace 11 años 7 meses por CARRETILLA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: samsung inverter hace 11 años 7 meses #99796

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Puede ser que al desconectar la alimentación sin parar por el mando a distancia, se halla desprogramado el mismo ya que son muy puñeteros.

¿Pero si era nueva por que cambias el condensador? lo mismo pierdes la garantía por manipular en la maquina.

Suerte.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.