TEMA: Orbegozo ABR-120,ERROR 2

Orbegozo ABR-120,ERROR 2 hace 11 años 3 meses #105284

  • TRC
  • Avatar de TRC
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Buenas,al darle para que funcione en bomba de calor empiez bien pero al rato se bloquea y pone E2,si lo desenchufo un buen rato hace lo mismo.Alguien sabe los códigos de orbegozo?,gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Orbegozo ABR-120,ERROR 2 hace 11 años 2 meses #106300

  • GLV
  • Avatar de GLV
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola,
no se si lo resolviste, pero prueba si en modo frio también te da el mismo fallo, mide la sonda de la condensadora, debe de ser ese el problema.

un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Orbegozo ABR-120,ERROR 2 hace 11 años 2 meses #106302

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, agrego a los buenos aportes, no sería bueno verificar el funcionamiento de la sonda tubo o pipa, la que va insertada en la batería del evaporador quien controla la ventilación en bomba de calor, una señal es una señal, je,j,j,jee, sería bueno saber de qué se trata o de que sonda se trata, un cálido saludo queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Orbegozo ABR-120,ERROR 2 hace 11 años 2 meses #106338

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Mira en esta tabla y comprara los valores de las sondas
www.dropbox.com/s/fuhmb6x9opb81mn/SondasORBEGOZO.pdf
Última Edición: hace 11 años 2 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.