• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con LG Multi ARUN120LT2

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #123730

  • isaacestrella
  • Avatar de isaacestrella
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas tardes, compañeros... 252361.gif
Después de un montón de tiempo vuelvo a asomarme por donde saben...
Tengo un problema thump_214270 (...nos acordamos de Rita cuando truena...) con una LG Multi ARUN120LT2, y sus códigos de errores. He visto que tenéis colgado algo pero no sé por qué no me deja descargarmelo. El error concreto es 26 1
Echadle un ojo a ver si alguien tuviera el manual o los códigos.
Mil gracias por adelantado...
...Por si no os acordáis soy Isaac, conocí a alguno de vosotros en Madrid en el curso-olé de INVERTER de Pablo en Madrid...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #123736

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
en esta sala esta todo lo que tiene el foro sobre LG
www.forofrio.com/index.php/foro/climatiz...784-documentacion-lg
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #123739

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Isaac, ha llovido un poco. Espero que te vaya bien y que te sirviese el tema para algo, por lo que veo te atreves con todo.
Al lío, el fallo que te da es en el arranque del compresor de la derecha. El fallo te lo da por que el consumo es menor de 1A, comprueba el consumo con la pinza por si fuese el detector que mide mal o la placa. comprueba bien las tensiones en PN y sobre todo salida al compresor, verifica la caja de bornes del compresor que no este fogueado algun contacto y una inspección visual a la electrónica por si hubiese alguna soldadura fría. Ya nos contaras.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #123782

  • isaacestrella
  • Avatar de isaacestrella
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Muchas gracias a los dos.
He estado mirando en las descargas y creo me serán de utilidad, pero gracias Pablo, creo que, como siempre, van por ahí los tiros, o los amperes..., ya os cuento..., retomo mi bis a bis este lunes, martes...
P.D.
Claro que me sirvió, Pablo!! La pena es que no hayan más. Placer asistir y conoceros.
bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo thump_356595
Muchas gracias. Os cuento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #123948

Buenas soy de Costa Rica yo instalo estas maquinas y tengo algunos manuales en el Manual Multi v el error que me das es mal funcionamiento del compresor habla de mal funcionamiento en el primer arranque el problema es que nos dejas poca informacion que hace y que no hace el equipo me pregunto si realisaste la secuencia de encendido manul como es devido no se si recuerdas dar star esperar 3 minutos presionar sw02 por 5 segundos si las direcciones de las maquinas se dan bien deberia aparecer 88 en el display no precionar nada esperar 7 minutos y aparece 88 nuebamente ahi ya estaria direccionado solo le damos ok y listo recuarda que el ase un abarrido de tuberias y comprueba el refrigerante si tiene menos de el necesario no va a mandar refrigerante a las evaporadoras entonces me parece que con un poco mas de informacion te podria alludar de mejor manera salu2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #123950

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
bienvenido Airesacondicionadoshm gracias por participar
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #124075

  • isaacestrella
  • Avatar de isaacestrella
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas tardes, Airesacondicionadoshm,.
En primer lugar, gracias por parar y echar un cable.
La máquina lleva instalada unos años ya. A todo lo que hemos llegado es a resetearla en placa pero justo cuando el compresor pretende arrancar se bloquea dando el error que os comento. desde luego no me aparece 88 con lo que seguro que no estoy haciéndolo como dices. La máquina no tiene documentación y no me está siendo fácil hacerme de ella. Tampoco he podido comprobar cómo va de refrigerante al bloquearse a los segundos de arrancar, desde luego la presión que indica en estática me parece muy baja (9bar) y no me extrañaría que también fueran por ahí los tiros, que me bloqueara por baja. Sabrías cómo le puedo hacer un arranque forzado a esta máquina? Podrías colgar de algún modo los manuales?
Mil gracias, de todas formas. Por acá comenzó a llover a diario desde la semana pasada y aun no hemos podido volver con ella...
os sigo contando a ver qué tal.

Un saludo enorme
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #124115

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
En la pagina 73 tienes tu error y en la pagina 99 como hay que proceder con este error... espero que te sea de ayuda.
www.hawco.co.uk/userfiles/MediaLibrary/M...Service%20Manual.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 10 años 1 mes #124134

  • isaacestrella
  • Avatar de isaacestrella
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Muchas gracias por el enlace mak4na. Creo que me va a venir de perlas. Ya os contaré. Ahora nos llueve y no me deja que nos liemos. Ya os voy diciendo.
Gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 9 años 11 meses #127136

  • isaacestrella
  • Avatar de isaacestrella
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Bueno, compañeros, a vueltas con mi LG Multi ARUN120LT2...
Os voy contando, el código de error que hasta ahora siempre dio 26 ahora alterna con el 21, lo cual parece indicar fallo de placa, el compresor inverter (el de la izquierda) intenta acelerar y se bloquea tras dos intentos de unos 10 segundos cada uno, teniendo un consumo durante esos intentos de 2,8A oscilantes sin que de tiempo a que coja presión. Pasados estos dos intentos seguidos, se bloquea indicando los errores que os indico y repitiendo la secuencia, reseteándose consecutivamente El compresor on/off, de la derecha, parece funcionar, algo bronco, cuando lo arrancas vía contactor... A ver qué os parece
Saludo fuerte a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 9 años 11 meses #127167

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Isaac, no nos indicas mediciones realizadas, así es muy dificil. Has comprobado bobinas del compresor? Has comprobado aislamiento? Que tal PN? Y la tensión de suministro, es estable? Mucho desfase entre fases? Y con neutro? Por lo que comentas puedes tener un problema de electronica o de elementos, Hay que comprobar y medir todo bien.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isaacestrella

problema con LG Multi ARUN120LT2 hace 9 años 11 meses #127204

  • isaacestrella
  • Avatar de isaacestrella
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Qué tal, Pablo!
Ya ves que para las "patatas calientes" tiro del comodín del experto. Jajaja! Bueno, en cuanto a las mediciones realizadas, en las bobinas del comp medimos aislamiento y normal, tanto el inverter como el on/off, las tensiones estables, también con el neutro, lo cual no impide que tiempo atrás no haya ocurrido. El código de errores de LG me indica sobre el error 26 fallo del IPM, pero como me alterna con el error 21, que indica fallo del compresor, ...me quedo corto en el diagnóstico thump_214270
Gracias, Pablo de nuevo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.409 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information