xeliño escribió:
Hola, por lo que se de electricidad, la maniobra de un sistema de regulacion y control, siempre se hace en la fase y se pone el neutro solo alimentando los recetores osea, bobinas, sensores, reguladores, etc, digo esto por que en ese termostato (puede ir a 24V o 230V) la fase ira al terminal 5 por el cual entra toda la maniobra (marcha/paro, auto/cont, vent/frio/calor). El compresor debe estar en la salida 4 ya que debe funcionar tanto en frio como calor, el problema viene donde se conecta la valvula inversora y esto te lo dice el fabricante del equipo que quieres conectar, el te dira si en frio la V4V esta energizada o no entonces tu deberas conectar la valvula reversible en el terminal 1 o 2 dependiendo de la informacion que te facilita el fabricante.
Dicho esto se deduce que el hecho de que el equipo funcione en frio con la bobina energizada no lo eliges tu lo dice el fabricante del equipo.
Como es bomba de calor deberas conectar los dos terminase (1 y 2) ya que ademas de la valvula en modo frio o calor hay otras maniobras que necesitan alimentacion como el sistema de desescarche, etc.
Saludos
Hola solo apuntar que con estos tipos de termostatos nunca he realizado la maniobra de desescarches, normalmente la maniobra de desescarche lo hace un control aparte, ya sea un control de desescarche electronico o mecanico, el cual lleva unos contactos que hace que pare el ventilador exterior y excite o no la válvula de cuatro vias, y este control de desescarche se activa por la sonda de la bateria exterior, en fin que nunca he visto con estos termostatos el control de desescarche.
Un saludo.