• Página:
  • 1

TEMA: compacta conductos rocayork

compacta conductos rocayork hace 9 años 2 meses #144843

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas noches compañeros,este equipo lo reviso cada mes,es una BCH-152G-38 E1,sólamente la utilizo yo para hacele el preventivo,ayer la pongo en marcha,arranca y al cabo de 1 minuto se para el compresor y me da una avería en la placa que lleva los leds rojo,naranja y verde,me da la secuencia,1 parpadeo rojo,pausa y 2 parpadeos seguidos del rojo,está en un parking,creo que el hollín influye negativamente y limpio las partes principales con un pincel,quito tensión creyendo que algún relé se quede polaco,rearmo y hace lo mismo,me podéis echar un cable?,creo que se ha estropeado la placa,pero no se interpretar esa secuencia de error.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compacta conductos rocayork hace 9 años 2 meses #144846

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Presostato de alta, termico ventilador que da al exterior o termico modulo compresor.... Es lo que dice eses codigo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compacta conductos rocayork hace 9 años 2 meses #144851

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Una pregunta más,esa tabla de código de errores,aparece en algún sitio del foro?.

Saludos compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compacta conductos rocayork hace 9 años 2 meses #144858

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas tardes:

Si saco los conectores de la placa 1 a 1 y los limpio y la limpio bien limpia ganaré alguna cosa?,por cierto,limpié con aire comprimido el intercambiador exterior y la caracola de la turbina exterior,dudo que influya en esto,qué opináis?.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compacta conductos rocayork hace 9 años 2 meses #144866

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola Biel
Haz caso de lo que te dice Mak4na y si, en el foro esta esa pagina con el código de errores por leds.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compacta conductos rocayork hace 9 años 2 meses #144868

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Gracias compañeros,dónde está la página de errores por les de este equipo?,disculpad la comodidad,no dispongo de tiempo

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compacta conductos rocayork hace 9 años 2 meses #144869

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Osease que la avería se centra en la condensación/compresión.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compacta conductos rocayork hace 9 años 2 meses #144879

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28

Un sitio donde aparece:
Descargas externas
Documentación Roca York
Climatización (Archivos)
Información técnica roca york compactos condensados por aire (5,5 Mb)
Información técnica roca york BCH 72a72q
Averías
Paginas 15 y 16
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 9 años 2 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information