• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Manual CZ-RTC3

Manual CZ-RTC3 hace 8 años 1 mes #160683

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
La unidad exterior es Panasonic eco gmodelo: u-16GE2E5. No tiene ningún selector invierno verano ni nada parecido. En el display no aparecen alarmas
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manual CZ-RTC3 hace 8 años 1 mes #160685

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues sólo se me ocurre que tengas en algún sitio uno de estos instalado :
www.aircon.panasonic.eu/ES_es/control/597/


Pregunta a ver.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Manual CZ-RTC3 hace 8 años 1 mes #160734

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Pues sino hay selector invierno/verano...Hay tres opciones:

1. Q no cambie de modo si no hay un tanto por ciento de termostatos pidiendo frío o viceversa.

2. Q tenga un ITM, como ha indicado silenbloc.

3. Q este el termostato maestro ( q es el q hace de selector), capado o roto.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manual CZ-RTC3 hace 8 años 1 mes #160874

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
www.dropbox.com/s/rvb6xcns0sykt3k/SM7110029_11CE.pdf?dl=0

Buenos días, hay te dejo el manual de servicio de la máquina, repasa la configuración no valla a ser que la tengas capada la exterior por algún parámetro.

Un saludo
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Manual CZ-RTC3 hace 8 años 1 mes #161117

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias a todos, ya está solucionado. Para que guardase el cambio de modo de funcionamiento era necesario que todos las unidades interiores estuviesen parados, así que hubo que entrar en todas las habitaciones y pararlas desde los termostatos,gracias de nuevo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Manual CZ-RTC3 hace 8 años 1 mes #161130

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
˚_˚ǁ
Vaya y que tienes 1x1 o hay un maestro que controla el modo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manual CZ-RTC3 hace 8 años 1 mes #161233

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hay unas 18 unidades interiores repartidas en 3 plantas para una sola exterior. Hay un maestro para todas.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.971 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information