• Página:
  • 1

TEMA: Despiece de un Carrier 40KMC018N

Despiece de un Carrier 40KMC018N hace 7 años 10 meses #166056

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tengo una bomba de calor carrier, y en la unida interior en frio me gotea por la rejilla. Entiendo que es tema de que no me saca los condensados, a ver si miro si tengo el tubo obstruido. Ya nos debio de pasar una vez que la bomba que lleva dentro no evacuaba. A ver si alguien tiene el despiece para ver como llegar hasta ella y ver si funciona el tema.
Gracias de antemano
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Despiece de un Carrier 40KMC018N hace 7 años 10 meses #166076

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
te lo envio. Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Moyito, rodrigomigel@gmail.com

Despiece de un Carrier 40KMC018N hace 7 años 10 meses #166090

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Normalmente la bomba de condensados lleva una protección de fallo de evacuación de condensados , y para la producción de frio antes que rebose .
Yo revisaría si se produce escarcha en el evaporador su limpieza , bandeja de condensados y turbina .

Desmontaje algo laborioso , tienes que empezar desde la parte inferior a la superior , desmontando el plafón embellecedor , tarjeta electrónica , bandeja condensados .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.551 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information