Calcular la correa de un motor hace 14 años 8 meses #23593

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola apañer@s. Abro este post porque el otro día me mandaron a hacer el mantenimiento de un climatizador. Cuando compruebo las correas que mueven las turbinas, observo que están muy flojas y el carro del motor separado a tope. Las correas estaban bien y era imposible que se hubieran estirado tanto. Se lo comenté al encargado y me dijo que le pusiera una medida inferior...pero cuál??

Recuerdo que mi anterior empresa, tenía un compañero que sacaba la longitud de las correas mediante operaciones matemáticas, pero no recuerdo cómo lo hacía.

-Sé que medía la distancia entre centros de poleas (el del motor y el de la turbina).
-Luego calculaba la mitad del diámetro de ambas poleas
-Por último multiplicaba por 2 el resultado

Pero no recuerdo las fórmulas


A lo mejor es una chorrada este post, pero a nosotros nos iba muy bien.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calcular la correa de un motor hace 14 años 8 meses #23595

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, para calcular el desarrollo de una correa trapezoidal yo sigo este metodo:

1- Sumar los diametros de las poleas
2- Multiplicar ese numero por 1,6
3- Se multiplica la distancia entre centros x2
4- Se suman los dos resultados y obtienes el desarrollo de la correa

Espero haber sido de ayuda, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calcular la correa de un motor hace 14 años 8 meses #23596

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
,.-12 maestro:

L=1,57x(D+d)+2A+[{(D-d)x(D-d)}/4A]
en donde:
D= Diámetro polea mayor (mm).

d= Diámetro polea menor (mm).

A= Distancia entre centros (mm).

L= Longitud de la correa (mm).

saludos machotes

P.D. en la portada del foro hemos coloco una pequeña encuesta sobre el gremio que estamos promoviendo si no la rellenaste y no te importa hazlo para saber tu opinion
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 14 años 8 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calcular la correa de un motor hace 14 años 8 meses #23597

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A mi me gusta con la cuerdita o pedazo de cable

www.gates.com/Spain/file_display_common....TIVE_MAINTENANCE.pdf

Hay mucho ahi, se saco de aqui

www.gates.com/Spain/index.cfm?location_id=11826
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calcular la correa de un motor hace 14 años 8 meses #23611

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
desconocia la formula , gracias a los dos

jose yo también soy de la cuerda , jajjaj ya estamos viejo amigo jajajaj



P.D.se me olvidaba, en la portada del foro hemos colocado una encuesta sobre el gremio de frigoristas que desde el foro estamos promoviendo si no la has rellenado hazlo sino te importa, gracias de antemano.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calcular la correa de un motor hace 14 años 8 meses #23614

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias compañeros...

Txus y Torcu aplicais la misma fórmula, simplemente variais el valor fijo (1,57 ó 1,6)

joseregue, no me imaginaba que unas correas tuvieran tanta información.

Saludos y gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calcular la correa de un motor hace 14 años 8 meses #23618

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ese 1,57 o 1,6 viene de dividir el famoso pi entre dos.
La primera parte de la formula se refiere a la semisuma de los perimetros de las dos poleas, el perimetro de una circunferencia es pi multiplicado por el diametro.
pi es numero irracional 3,141592.............dividido entre 2 lo aproximas a 1,57 o 1,6

es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80
Última Edición: hace 14 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Calcular la correa de un motor hace 14 años 8 meses #23740

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
yo lo hago con una cuerda o cojo la medida que vene en la correa si no esta desgasta claro esta,pero muy buenas formulas familia,estoy muy anticuado jajajajajaja


un saludo y buenos aportes