TEMA: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #84495

  • miguel12345
  • Avatar de miguel12345
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
Bajale la temperatura de consigna para ser bomba de calor calienta demasiado el agua ponla entre 40 grados y maximo a 45 grados grados a ver si te corta a esa temperatura y no te salta por alta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #84504

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
estoy con miguel,45ºC es una buena temperatura para el agua,muchas marcas es su temperatura max.pon manometros y dinos gas y presiones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #84528

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias chicos,me pondré manos a la obra y haber que pasa.


Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #84529

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
joseb71 escribió:
hola cago en to, puedes decir que es lo que rearmas, presostato o que, con que gas trabaja,pon los manometros y sabras que presion tiene, el circuito frigorifico,
yo creo que lo que te hace falta, es un manual que te diga con que presiones traba,
si no se quita la alarma, si es por alta puede ser la sonda,pero pon los manometros,
1comprueba el circuito frigorifico
2despues comprueba el circuito de agua
dinos si esta el modelo
www.archiproducts.com/es/529/unidades-ce...or-aermec-a1990.html
El modelo no lo veo aquí.Por lo que veo la que llevo es más antigua a estas.
Como ya les indique voy a empezar a trabajar con ella y a empezar a apuntar datos y a ver que ocurre.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #85181

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenos chicos,me encabezone y he encontrado la avería. ,.-11 ,.-11

Por cierto el compañero que me aconsejo que mirase el vaso de expansión tenía razón,tenia medio kilo de presión y esta tarado en kilo y medio.Fue lo primero que hice,junto con las presiones de evaporacion y condensación.Pero al probar la maquina me hacia lo mismo.

Luego seguí una intuición (que no tengo muchas por lo novato que soy aun).La intuición y la logica me llevo a pensar que siendo una enfriadora, de fabrica ya vienen cargadas de refrigerante y la sonda de alta no solo actua cuando hay un exceso de refrigerante o que la sonda se hubiese averiado,sino tambien por una obstrucción.
Si saltaba por alta el circuito primario de la enfriadora,me llevo a pensar que podria ser por una obstruccion del intercambiador de placas en el circuito secundario, que al no circular el fluido, la presion de condensación se dispara.Me podeis corregir si me equivoco.
Comence a buscar la posible obstrucción y la encontré en el filtro de mayas que dispone el circuito secundario.El filtro estaba super escondido,forrado y completamente taponado,despues de limpiarlo y montarlo todo, lo probé y a la primera funcionó correctamente.

Gracias chavales,ya me contareis si me equivoco en mi teoria.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #85182

  • tony_inst@hotmail.com
  • Avatar de tony_inst@hotmail.com
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Esta vida es vida???
  • Mensajes: 177
  • Karma: 1
Pues si, al estar el filtro obstruido, no había intercambio y con ello te provocaba el fallo.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #85248

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me alegro, ya te comente que comprobaras el circuito frigorifico,no me canso de decirlo ,para entender mejor el tema , por que no poner bomba de calor, y no enfriadora ,eso no es una enfriadora, es bomba de calor,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #85254

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
cagofrio escribió:
Buenos chicos,me encabezone y he encontrado la avería. ,.-11 ,.-11

Por cierto el compañero que me aconsejo que mirase el vaso de expansión tenía razón,tenia medio kilo de presión y esta tarado en kilo y medio.Fue lo primero que hice,junto con las presiones de evaporacion y condensación.Pero al probar la maquina me hacia lo mismo.

Luego seguí una intuición (que no tengo muchas por lo novato que soy aun).La intuición y la logica me llevo a pensar que siendo una enfriadora, de fabrica ya vienen cargadas de refrigerante y la sonda de alta no solo actua cuando hay un exceso de refrigerante o que la sonda se hubiese averiado,sino tambien por una obstrucción.
Si saltaba por alta el circuito primario de la enfriadora,me llevo a pensar que podria ser por una obstruccion del intercambiador de placas en el circuito secundario, que al no circular el fluido, la presion de condensación se dispara.Me podeis corregir si me equivoco.
Comence a buscar la posible obstrucción y la encontré en el filtro de mayas que dispone el circuito secundario.El filtro estaba super escondido,forrado y completamente taponado,despues de limpiarlo y montarlo todo, lo probé y a la primera funcionó correctamente.

Gracias chavales,ya me contareis si me equivoco en mi teoria.

Me alegro cagofrío que hayas solucionado la avería y que la hayas expuesto. Así aprendemos tod@s

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #85475

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
joseb71 escribió:
hola me alegro, ya te comente que comprobaras el circuito frigorifico,no me canso de decirlo ,para entender mejor el tema , por que no poner bomba de calor, y no enfriadora ,eso no es una enfriadora, es bomba de calor,saludos

Eso está hecho.
Es que cuando trabajaba en la otra empresa tenian la forma de referirse este tipo de aparatos como enfriadoras y no como bomba de calor.Yo por ejemplo como todavia no domino muy bien los aparatos por su nombre,me dicen de una bomba de calor y pienso en un aparato de expansión directa.Y como siempre que hemos ido a un hotel a repararlas normalmente en Baleares son enfriadoras, porque el hotel lo tienen combinados con calderas para la calefacción.Y claro, con la costumbre de llamarlo así...
De todas formas en el titulo puse "enfriadora de agua con b/c (bomba de calor)"para que me entendieran.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #85491

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola las enfriadoras son enfriadoras solo para produccion de agua fria
bombas de calor para produdccion de frio /calor <invierno/verano y agua caliente sanitaria,mira los catalogos de fabricantes saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 2 meses #85839

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Si ya sé que tengo que llamar las cosas por su nombre,pero tened paciencia conmigo y ya vereis como me sacais el jugo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA AGUA CON B/C AERMEC MOD.AN0807HA hace 12 años 1 mes #87468

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Perdonad,doy por terminado este post.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.