• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: error en libro

error en libro hace 7 años 11 meses #165248

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
xeliño lo primero coincido contigo pero esto..recordemos que el efecto refrigerante es el caudal por la diferencia de entalpias por tanto valora el caudal pero NO la calidad (titulo) del caudal. Ver en diagrama de Mollier,no entiendo nada ,simplemente el rendimiento es mayor caudal,para un mismo orificio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error en libro hace 7 años 11 meses #165250

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que no has leído bien mis mensajes, te digo que MANTENIENDO la temperatura-presión de evaporación, un incremento en el salto de presión en la VET implica una ganancia de potencia, y para incrementar el salto no hay porque baja la presión de evaporación.

Si necesitas una potencia térmica a una determinada temperatura de evaporación, seleccionas un orificio que te entrega un caudal y esa potencia.
Si ahora bajas la presión de evaporación en ese orificio, crearas más flash gas del debido y dispones de menos líquido para robar calor....Y POR SUPUESTO que la CALIDAD/TITULO del refrigerante afecta a la potencia que dará la válvula en esas nuevas condiciones, precisamente esto es la que la reduce (menor diferencia de entalpías)...imagínate un compresor y evaporador más grande de lo normal

Si quieres subir la presión y ajustar la potencia, deberás aumentar el tamaño del orificio....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error en libro hace 7 años 11 meses #165259

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
volvamos,la presion de alta CONSTANTE ,la de baja 6 bar rinde x ,como hago para bajarle la presion a 4 bar , siempre hablando del ejemplo del libro, LE RETIRO O SACO GAS , cayendo asi la presion a 4 bar , al sacar cae el rendimiento a -x,,,,hagamos el ejemplo al reves ,tengo 4 bar ,LE AGREGO GAS ,subo a 6 ,rinde mas ,,,,,ayuda a comprender ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error en libro hace 7 años 11 meses #165260

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
creo ver una luz gracias a rover ,cuento,si tengo la alta constante ,para bajar la baja de 6 a 4 bar , SIN SACAR NI PONER GAS , solo se puede hacer calentando o enfriando el gas , o sea a 10 grados lo estaria haciendo rendir menos que si lo hago caer a 4 bar o cero grados porque alli una parte SE HARIA GAS FLASH Y OTRA HARIA EL EFECTO REFRIGERANTE DE EBULLIR A CERO GRADOS , ,,,,,,,lo que es paradojico que el rendimiento del equipo total caeria pero parece explicar que el de la valvula aumentaria ,¿ es asi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error en libro hace 7 años 11 meses #165263

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
a ver si coinciden con la conclusion .... una valvula cuando la alta es constante ,la baja a mayor presion en este caso 6 bares osea 10 grados ,rinde menos LA VALVULA porque al caer a 4 bar o 0 grados parte del gas se hace flas o autoexpande para enfriarse y despues evaporarse a 4 bar o cero grados AUMENTANDO SU RENDIMIENTO ,OSEA en la valvula se aprovecharian esas frigorias del flash gas PERO EL RENDIMIENTO TOTAL DE FRIGORIAS DEL CAUDAL DE REFRIGERANTE DISMINUIRIA,,,,,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error en libro hace 7 años 11 meses #165266

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Quédate con la idea de que una válvula con un nº de orificio determinado entrega menos potencia cuanto más baja es la temperatura de evaporación.
Por tanto, si pasas a evaporar a 0ºC tendrás menos potencia que evaporando a +10ºC.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio

error en libro hace 7 años 11 meses #165273

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,
Peimero, consideremos un tobo al que en un extremo conectamos una bomba ala que podemos variar la presion de impulsion y en el otro extremo del tubo no lo conectamos por tanto presion atmosferica, al poner la bomba en marcha desde presion baja y bamos subiendo paulatinamente la presion observamos que el caudal de fluido al otro extremo aumenta, en nuestro caso no aumenta la presion de entrada pero disminuye la de salida con el mismo efecto.
Segundo, el efecto refrigerante es el producto de dos factores uno es el caudal que como decimos al aumentar la diferencia de presiones aumenta y el otro factor es la diferencia de entalpias, si observamos la campana del diagrama de Molier al mantener la presion de condensacion constante (presion de alta fija) podemos decir que la entalpia en entrada permanece constante eso no pasa con la entalpia de salida del evaporador ya que al bajar la presion de salida la entalpia a la salida del evaporador tambien baje por tanto si multiplicamos una cifra mas alta (caudal) por otra mas baja (diferencia de entalpias) posiblemente de un resultado inferior como en el libro habria que estudiar cada caso.
Claro esto en teoria ya que quien determina el caudal de un circuito frigorifico no es la VET sino que es el compresor y se me hace dudoso que el compresor aumente caudal al aumentar la relaccion de compresor pero esto es otra historia.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

error en libro hace 7 años 11 meses #165276

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
entendiendo que esos 10ºC son positivos SI parece que es un error
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information