TEMA: Uso de cañamo o teflon tuberias hierro???

Uso de cañamo o teflon tuberias hierro??? hace 11 años 4 meses #103577

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola a todos,
Necesito cambiar unos manguitos de hierro de 1" 1/4 de un circuito
de AFCH, la rosca está sellada con cáñamo y pasta ¿Que es mejor, el cáñamo o el teflón de hilo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Uso de cañamo o teflon tuberias hierro??? hace 11 años 4 meses #103578

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
personalmente yo prefiero cáñamo o (estopa)
para ese diámetro cáñamo sin duda , el teflón aguanta pocas rectificaciones de posición aparte de que el cáñamo rellena mejor las rosca y le puedes aplicar sellados liquido ya que es mas poroso que el teflón, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Uso de cañamo o teflon tuberias hierro??? hace 11 años 4 meses #103581

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Gracias por tu comentario.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Uso de cañamo o teflon tuberias hierro??? hace 11 años 4 meses #103595

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Yo creo que el mejor es aquel que sepas aplicar mejor. Yo con el cáñamo soy un auténtico inútil. De todas formas el hilo tiene un diámetro máximo de aplicación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Uso de cañamo o teflon tuberias hierro??? hace 11 años 4 meses #103597

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo usaria cañamo, el teflon solo se aplica,en la cantidad justa hasta igualar los vertices,nada mas,
la rosca que comentas es con bastante orgura, entre vertice y vertice de la rosca,al ser mayor la distancia y la profundidad, estopa para que haga mas cuerpo,sera verdad,<<del curso hecho de centrifugos en stauton virginia<<<
mientras feliz navidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.