JPedro escribió:¿Como tienes instalada la salida del aire directamente al lugar instalado o mediante canalización al exterior?
Hola compañeros,
Perdon por contestar tan tarde,pero como siempre cuando te entra un trabajo mas o menos decente para hacerlo bien y tranquilo,te viene todo de golpe y encima con prisas.
Tengo el problema resuelto.Me ha costado sudor,sangre y un poco de locura.Al final el problema era que me habian abierto la llave de uno de los circuitos que yo tenía cerrado,debido a que está en fase de reformar el aislamiento.Este circuito pasa por debajo del jardin y descubrimos en su dia,que la instalación existente tiene el aislamiento por tramos.Es decir, forraron dos metros de tuberia y se dejan tres sin forrar y asi sucesivamente todo el circuito de ida y retorno.Y en esta isla la tierra es muy muy fria en esta epoca del año.
Ya os podeis imaginar,tuberia de cobre sin aislar, unos 50 mts de ida y otros tantos de vuelta, la perdida de calorias es bestial.
Pues el problema ha sido este.He comprobado que al cerrar las llaves el acumulador recuperaba mucho mas rapido la temperatura. ,.-9 ,.-9 ,.-9
Quiero daros las gracias porque me habeis dado una lección para un futuro cuando me vea en la situación de reparar una averia a un acumulador con bomba.Por lo menos aplicare primero lo que ya me habeis dicho.
Por cierto JPedro,la canalización esta dirigida al exterior.Siempre que puedo lo hago.
Gracias compis,no sabeis que peso me he quitado de encima,dado que estoy defendiendo a muerte este sistema y si encima me falla apaga y vamonos.
Un abrazo.