TEMA: Main 24Fi No funciona en calefacción.

Main 24Fi No funciona en calefacción. hace 11 años 1 mes #108365

  • Richnqn
  • Avatar de Richnqn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas Noches gente... Tengo una caldera Main 24Fi y funciona bien en sanitario, pero no logro hacerla andar en calefacción. Arranca 2 segundos con suerte y se apaga. Luego de 2 intentos queda parpadeando la luz roja de 30° -gas- y ahi queda. Cambie las dos sondas NTC, la valvula de gas, el modulo de encendido y la placa... Nada... Sigue siempre con la misma falla. Que puede ser? Alguien puede darme alguna idea??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Main 24Fi No funciona en calefacción. hace 11 años 1 mes #108371

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
verefica a polaridade N deve ligar no N e F deve ligar no F se caldera tiver ligada com ficha inverte verefica terra ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Main 24Fi No funciona en calefacción. hace 11 años 1 mes #108380

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Yo miraria de averiguar cual es el significado de codigo de averia que te marca la caldera, dices que se queda parpadeando el led de los 30º si llamas a la casa o lo buscas por internet (si esta) iras directamente a la averia que tiene.,


Un saludo.


B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Main 24Fi No funciona en calefacción. hace 11 años 1 mes #108382

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Aqui te dejo el manual.Espero te sirva. Saludos.


www.circalefaccion.com/images/archivos/m...dereta_baxi_main.pdf
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Main 24Fi No funciona en calefacción. hace 11 años 1 mes #108388

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
verefica el pressostato de agua e verefica se a pressão está a cima de 1 bar o ideal 1,5 bar
Última Edición: hace 11 años 1 mes por julior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Main 24Fi No funciona en calefacción. hace 11 años 1 mes #108396

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Richnqn escribió:
Buenas Noches gente... Tengo una caldera Main 24Fi y funciona bien en sanitario, pero no logro hacerla andar en calefacción. Arranca 2 segundos con suerte y se apaga. Luego de 2 intentos queda parpadeando la luz roja de 30° -gas- y ahi queda. Cambie las dos sondas NTC, la valvula de gas, el modulo de encendido y la placa... Nada... Sigue siempre con la misma falla. Que puede ser? Alguien puede darme alguna idea??

Lo primero comprueba la presion de gas de alimentacion , y lo segundo ,cuando aranca en calefaccio verifica la presion de salida en la valvula modulante , que coincida con los valores de la tabla para el tipo de gas que tienes . A ver si tienes la presion minima recomendada .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Main 24Fi No funciona en calefacción. hace 11 años 1 mes #108520

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Destroller escribió:
Aqui te dejo el manual.Espero te sirva. Saludos.


www.circalefaccion.com/images/archivos/m...dereta_baxi_main.pdf

Gracias por el manual Destroller.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.