TEMA: termostato de gabina gti

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136644

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
hola, le he cambiado los tres sensores caudal ,caldera y acs y sigue igual,los reguladores de calefaccion y de acs no dan señal,la bomba no circula
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136645

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Paco desconectando el termostato de seguridad arranca el quemador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136646

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo verificaste como te comente?
Y los sensores de caudal?
O los cambiaste sin verificar?
Has verificado el relé de bomba?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paco tiyo

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136660

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola silenbloc, el quemador no funciona sin el TS y los sensores los cambie uno a uno para ver si era uno de ellos el que fallaba y en cuanto al rele de la bomba no se donde puede estar el unico rele que se ve es el de la placa electronica,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136682

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenas noches Paco, el fallo lo tienes en la tarjeta de control el termostato de seguridad corta directamente la línea al quemador, sin embargo los termostatos de temperatura pasan por la placa si observas el esquema son el P1 y P2 creo que son las salidas 19 y 20, van al zócalo del control del quemador si retiras el control veras en el zócalo las entradas 3N y 5L mientras te llegue tensión a esos contactos la placa está dando orden de arranque.
El contacto de bomba es el de la placa, revisa los componentes de la placa,varistores, resistencias, transformador, bobina del relé y demás.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136683

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por cierto los sensores los cambiaste, pero fallaba alguno?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136708

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenos dias silenbloc,probare a cambiar la placa ,lo que me extrañaba era que no cortara el TS al llegar a su temperatura y siguiera el quemador funcionando, en cuanto a los sensores creo que funcionaban bien ,pues despues de cambiarlos seguia igual. voy a cambiar la placa y ya te contare.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136709

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Paco, el termostato de seguridad tiene que cortar antes de los 114C y se rearma a los 80C.
Por eso te comentaba que lo verificarás fuera de la caldera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136710

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Por cierto, cuando vuelvas a manipular la placa o sobre ella, quita la tensión.
Por tu seguridad y la de los componentes electrónicos.
Si el quemador hubiera sido de gas, posiblemente también se hubiera deteriorado el control del quemador.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paco tiyo

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136764

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
HOLA silenbloc,como me dijiste cambie la placa y ya es la segunda,el problema que tenia era el cable del sensor de caudal que era el que daba mala señal y daño la placa por ahora todo bien a excepcion del led de color naranja que lleva la placa (v3v calefaccion) que no enciende .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136765

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenos días Paco, no los verificaste?
Me comentastes que los cambiaste todos.
Te comento, la válvula de 3vias en modo calefacción recibe tensión y en ACS no recibe, verificalo?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paco tiyo

termostato de gabina gti hace 9 años 6 meses #136791

  • paco tiyo
  • Avatar de paco tiyo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas silenbloc, he comprobado la v3v y no le llega corriente ni en calefaccion ni en acs ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.