• Página:
  • 1

TEMA: CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139257

252361.gif 252361.gif 252361.gif 252361.gif
BUENOS DIAS! LO PRIMERO ME PRESENTO YA QUE HACE DOS DIAS QUE ESTOY ENTRE VOSOTROS Y AUN NO HABIA DICHO NADA.... SOY JOSE LUIS DE REPARACIONES J.MARTIN Y ESTOY EMPEZANDO A REPARAR CALDERAS....NOVATO NOVATO.....
AYER ESTUVE VIENDO UNA CALDERA JUNKERS EUROSMART ZWA24-1A Y LE PASA LO SIGUIENTE:
CUANDO DEMANDO ACS ABRIENDO CUALQUIER GRIFO, EMPIEZA A CALENTAR EL AGUA Y A LOS POCOS MINUTOS SE BLOQUEA. ABRI LA CAMARA DE COMBUSTION, HICE LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR Y QUEMADOR Y AL PARECER ESTABA SOLUCIONADO PERO AL PONER LA TAPA A LA CAMARA DE COMBUSTION SE VUELVE A BLOQUEAR SUPONGO QUE POR LA CONCENTRACION DE HUMOS. SI LA VUELVO A DESTAPAR FUNCIONA CON NORMALIDAD Y NO SE APAGA. ES POSIBLE QUE ESTE MAL EL PRESOSTATO DIFERENCIAL DE HUMOS? EL VENTILADOR FUNCIONA Y NO PARECE QUE TENGA OBSTRUCCION EL CONDUCTO DE EVACUACION DE PDC.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139260

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola José Luis un saludo y bienvenido al foro, aunque las presentaciones se hacen en éste apartado :

Foro Frio :: Temas en PRESENTACION y OFF-TOPIC (1/18) - www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic.

E intenta no abusar de las mayúsculas.
Por lo demás puede ser más la temperatura que la concentración de humos.
Mira la posición que tiene la sonda y que el ventilador actúa en el momento del encendido del quemador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: REPARACIONES JMARTIN

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139272

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: REPARACIONES JMARTIN

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139468

Buenos dias. En primer lugar muchas gracias por vuestra atencion y rapida respuesta...
Ayer estuve revisando de nuevo la caldera y comprobe sonda acs, que esta en su posicion y no esta averiada y el ventilador arranca cuando enciende quemador. Desmonte el conducto de salida de pdc y limpie y sigue bloqueandose a los 5 minutos mas o menos. Si abro la camara de combustion no se para.
Que puede ocurrirle?
gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139474

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cuanto tramo de tubo salida de gases tiene?
Está limpio tanto la salida de gases cómo la entrada de aire del tubo?
Tiene pendiente a favor el tubo?
Evacua bien el ventilador y su consumo es el correcto?
La capacidad del quemador está ajustada a la capacidad de la cámara de combustión?...... Etc etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139478

El conducto tiene pendiente ascendente y esta limpio, lo limpie ayer. Lo que no he comprobado es el consumo del ventilador, al verlo funcionar no pensaba que podia ser debido a el. El presostato lo descrarto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139481

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , esa caldera o calentador funcionaria antes, o no, asi que algo esta pasando, presion de agua,camara de mezcla, ver el video del capitan,de fragata olfera.
1º hay que conocer los quemadores, para desmontar y saber que puede pasar, o tener el manual, lo que no se puede hacer es asesorar ,sin antes saber que conocimientos, tiene quien hace la peticion,
y desmontar y saber montarlo,sabes la presion de agua que hay que tener,
alguna menbrana, no mantiene la presion de gas y se apaga, ahora tienen pilotitos y mucha mandanga electronica, que le ponen, los calentadores de antes a gas, no tenian electronica, ni pilotos ni zarandajas, pero no tienes nada que te diga cual puede ser la averia,solo mandangas, pues sera lo mismo de siempre, alguna menbrana esta rota pasada requieren un cambio por fatiga de trabajo, no trabajan bien,limpieza quemador la llama es fiable, y el paso de agua , eso trabaja con gas, y el mecanismo es el mismo que en los quemadoresde gas de antes, el circuito es el mismo por mucho que le pongan,las piezas que se aflojen apretar bien, por que puede ser toma de aire, cuidao por esa razon se puede apagar, pero una mala manipulacion ojo, para mi seria averia interna del quemador, limpiar y montar juntas nuevas,membrana etc, al ataque y sigue los pasos del teniente de navio silembloc, suerte saludos
Última Edición: hace 9 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139482

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
mira si tiene valvula retenedora de presion en la entrada de suministro de agua,si no la tiene hay que ponerla,esa es otra razon de que se apage, y regular la presion,saludos
Última Edición: hace 9 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 9 años 4 meses #139521

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
José si el ventilador actúa bien y su consumo es correcto mira el presostato de aire verifica que es el elemento que te bloquea la caldera.
También comprueba que llega tensión de la placa al ventilador cuando falla.
Además de lo comentado antes.
Se le realizó algún cambio en la combustión?
Ves verificando y nos comentas, ok?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 3 años 2 semanas #194179

  • Erick21
  • Avatar de Erick21
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Está muy bueno todo, me sirvió muchisimo, aunque tengo algunas dudas del proceso que has empleado para poder reparar el junker como tal, es algo que me deja con muchas dudas y bueno... tendré que investigar a profunidad para confirmar todo por mi cuenta. Este proceso lo habia visto en un sitio que me llamó mucho la atención con solo ver como trabajan, pueden ver algunos ejemplos en y bueno se darán cuenta de muchas cosas que se emplean en la reparación y mantenimiento de junkers.
Última Edición: hace 2 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 3 años 2 semanas #194185

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En el foro se hacen las consultas y ayuda de manera gratuita y altruista
en ayuda de todos siempre guardando los límites de de seguridad y formas si es usuario o profesional .
Para un servicio así , mejor llamar a un SAT .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALDERA JUNKER EUROSMART SE BLOQUEA hace 2 años 9 meses #194576

  • Fernadino
  • Avatar de Fernadino
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Es una muy buena manera de arreglar una caldera, felicitaciones
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information