TEMA: problema con caldera roca

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140438

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Tengo una caldera roca gavina 20 gti de unos 12 años y el problema es que últimamente no arranca en modo calefacción,se oye el clic en el termostato,pero no arranca la mayoría de las veces,alguna sí.Para que funcione solo tengo que abrir un grifo de agua caliente y entonces si se pone a funcionar.Esto me pasó el año pasado,pero después de limpiarla este año llevaba 2 meses que iba bien y hace unos días que me pasa.¿Cual puede ser el problema?.Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140439

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas noches compañero:
Mira esto a ver si te sirve,comprueba presión agua y sifunciona la bomba de agua interna.
www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...FF2FUh2IM-bKBT3nz3_Q

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140469

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un saludo, yo comprobaría la V3vias que actúa correctamente bien en acs como en calefacción.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140501

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola.La bomba de agua funciona,ya que a veces arranca al subir la temperatura del termostato y la presión la tengo en 1.5 .Gracias por el enlace al despiece de la caldera,pero lo tengo en papel,venia con ella.Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140502

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola.la valvula de 3 vias fue lo primero que pensé que podia fallar,pero como puedo comprobarlo?.Hoy por ejemplo arrancó a la primera,pero dejo de funcionar antes de que saltara el termostato.Abro un grifo de agua caliente unos segundos y automaticamente vuelve a funcionar la calefaccion.gracias por responder,un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140506

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Te comento, la válvula de 3vias en modo calefacción recibe tensión y en ACS no recibe, comprueba que el servomotor actua correctamente cuando recibe alimentación y viceversa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140557

  • jotapese
  • Avatar de jotapese
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola,he visto en un video como funciona el servomotor y voy a intentar comprobar si funciona bien.gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140560

  • OmarPortu
  • Avatar de OmarPortu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola!! no se si servira de ayuda pero podria tener algo que ver la sonda de calefacción?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con caldera roca hace 9 años 4 meses #140571

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Podría ser la sonda, si fuera así al pasar de acs a calefaccion la caldera no arranca aunque del termostato ambiente le da orden de arranque y la V3vias estaría sin tensión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.